电力变压器试验项目主要有:
1、测量绕组绝缘电阻和吸收比或极化指数;
2、测量绕组泄漏电流;
3、测量绕组介质损耗因数tanδ;
4、交流耐压试验;
5、测量轭铁梁和穿心螺栓的绝缘电阻;测量铁芯对地、
铁芯对额铁梁、穿心螺栓对铁芯的绝缘电阻;
6、测量电容套管的介质损耗因数tanδ和电容值; 7、 测量绕组直流电阻;
8、 测量绕组所有分接头的电压比;
9、 校正三相变压器的组别或单相变压器的极性;
10、测量空载电流和空载损耗;
11、绝缘油试验机油中溶解气体色谱分析;
12、绝缘油介质损耗角测量;
13、检查有载分接开关的动作情况。
回复
4楼
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1)
大修后应符合制造厂规定
2)
运行中应不大于制造厂规定值的
1.5
倍
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1)
绝缘电阻应大于
2MΩ
2)
直流电阻应符合制造厂规定
|
|
|
|
1)1
~
3
年
(12kV
及以上
)
2)
大修后
|
|
|
|
|
1)1
~
3
年
(12kV
及以上
)
2)
大修后
|
|
1)
试验电压施加方式:合闸时各相对地及相间;分闸时各相断口
2)
相间、相对地及断口的试验电压值相同
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五防是:①防止误分、误合断路器;②防止带负荷拉、合隔离开关;③防止带电
(
挂
)
合接地
(
线
)
开关;④防止带接地线
(
开关
)
合断路器;⑤防止误入带电间隔
|
|
|
|
根据断路器型式,应符合
8.1
、
8.2
、
8.6
条中的有关规定
|
|
|
|
|
|
|
回复
5楼
五防性能检查
回复
6楼
掌中兲坣 发表于 2014-4-19 10:04 电力变压器试验项目主要有: 1、测量绕组绝缘电阻和吸收比或极化指数;2、测量绕组泄漏电流; 还有 容量 空载 负载