10KV开关柜、变压器从出厂到投运需要做哪些试验?由谁来做?多需要做哪些项目?明白的告诉一下啊,感激不尽!

10KV开关柜、变压器从出厂到投运需要做哪些试验?由谁来做?多需要做哪些项目?明白的告诉一下啊,感激不尽!
免费打赏
sunshine_136
2014年04月16日 19:00:04
2楼
大家来帮忙啊 !!!!谢啦
回复
掌中兲坣
2014年04月19日 10:04:22
3楼
电力变压器试验项目主要有:
1、测量绕组绝缘电阻和吸收比或极化指数;
2、测量绕组泄漏电流;
3、测量绕组介质损耗因数tanδ;
4、交流耐压试验;
5、测量轭铁梁和穿心螺栓的绝缘电阻;测量铁芯对地、
铁芯对额铁梁、穿心螺栓对铁芯的绝缘电阻;
6、测量电容套管的介质损耗因数tanδ和电容值; 7、 测量绕组直流电阻;
8、 测量绕组所有分接头的电压比;
9、 校正三相变压器的组别或单相变压器的极性;
10、测量空载电流和空载损耗;
11、绝缘油试验机油中溶解气体色谱分析;
12、绝缘油介质损耗角测量;
13、检查有载分接开关的动作情况。
回复
掌中兲坣
2014年04月19日 10:06:53
4楼



高压开关柜的试验项目、周期和要求
  

















序号
1
辅助回路和控制回路绝缘电阻
1)1 3
2) 大修后
绝缘电阻不应低于 2MΩ
采用 1000V 兆欧表
2
辅助回路和控制回路交流耐压试验
大修后
试验电压为 2kV
3
断路器速度特性
大修后
应符合制造厂规定
如制造厂无规定可不进行
4
断路器的合闸时间、分闸时间和三相分、
合闸同期性
大修后
应符合制造厂规定
5
断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电
1)1 3
2) 大修后
1) 大修后应符合制造厂规定
2) 运行中应不大于制造厂规定值的 1.5
隔离开关和隔离插头回路电阻的测量在有条件时进行
6
操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压
1) 大修后
2) 机构大修后
参照表 11 中序号 12
7
合闸接触器和分合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻
大修后
1) 绝缘电阻应大于 2MΩ
2) 直流电阻应符合制造厂规定
采用 1000V 兆欧表
8
绝缘电阻试验
1)1 3 (12kV 及以上 )
2) 大修后
应符合制造厂规定
在交流耐压试验前、后分别进行
9
交流耐压试验
1)1 3 (12kV 及以上 )
2) 大修后
试验电压值按 DL/T593 规定
1) 试验电压施加方式:合闸时各相对地及相间;分闸时各相断口
2) 相间、相对地及断口的试验电压值相同
10
检查电压抽取 ( 带电显示 ) 装置
1)1
2) 大修后
应符合制造厂规定
11
SF6气体泄漏试验
1) 大修后
2) 必要时
应符合制造厂规定
12
压力表及密度继电器校验
1 3
应符合制造厂规定
13
五防性能检查
1)1 3
2) 大修后
应符合制造厂规定
五防是:①防止误分、误合断路器;②防止带负荷拉、合隔离开关;③防止带电 ( ) 合接地 ( 线 ) 开关;④防止带接地线 ( 开关 ) 合断路器;⑤防止误入带电间隔
14
对断路器的其它要求
1) 大修后
2) 必要时
根据断路器型式,应符合 8.1 8.2 8.6 条中的有关规定
15
高压开关柜的电流互感器
1) 大修后
2) 必要时
见第 7

回复
co1494948105790
2017年05月17日 11:46:57
5楼
五防性能检查
回复
abaozi
2017年06月12日 22:16:16
6楼
掌中兲坣 发表于 2014-4-19 10:04 电力变压器试验项目主要有: 1、测量绕组绝缘电阻和吸收比或极化指数;2、测量绕组泄漏电流; 还有 容量 空载 负载
回复
abaozi
2017年06月12日 22:16:37
7楼
还有 容量 空载 负载
回复
祥子189
2017年06月14日 10:00:34
8楼
太专业了,有点不太懂