室外给水环网是否要接入高层室内消防系统?
ybhvac
Lv.7
2007年09月28日 21:36:25
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
1、是否要将室外给水环网接至湿式报警阀前?2、是否要将室外给水环网接至消防泵出水管道上?如果要采取以上措施,室外接入管是装止回阀还是装倒流防止器?
1、是否要将室外给水环网接至湿式报警阀前?
2、是否要将室外给水环网接至消防泵出水管道上?
如果要采取以上措施,室外接入管是装止回阀还是装倒流防止器?
免费打赏
honner
2007年09月29日 12:05:01
2楼
室外和室内是独立的,不用这样接,不过室内的喷淋以及消防都需要接室外的水泵结合器。如果是多层,可以连接,要保证水泵结合器的水只供给室内的消火栓,不会流回管网。消防管道和市政给水管道连接的地方设防倒流止回阀,其他地方普通的止回阀就可以了。
回复
ybhvac
2007年10月06日 16:02:11
3楼
消防部门解释说,万一在消防设备故障时仍能保证地区有水灭火。