关于净化手术室净化空调控制的探讨,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津
zhanggl-81
zhanggl-81 Lv.4
2014年04月16日 12:22:13
只看楼主

第一次做净化手术室空调项目,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津。 先介绍一下空调系统:本项目采用风冷热泵型冷热一体型室外主机(即主机一年四季可以同时制冷、制热,冷、热水循环系统分别独立设置),室内循环机组采用四管制循环机组,新风机组配置了电辅预加热。根据理论,采用DDC控制系统,DDC实行湿度优先控制。 在夏季工况下:新风表冷器进行一次表冷,降温除湿,由于成都地区湿度较大,除湿过后温度很低,DDC通过控制新风机组热水电动阀门和电辅预加热迅速升温,通过新回风混合后在主空气循环机内进行二次降温除湿,直至温湿度满足DDC设定的标准,此时温度若低于所要求的送风温度,DDC通过控制热水电动阀门工作来达到预定的送风温度。

 冬季工况下:预热的新风直接与室内回风混合,在主空气循环机组内加热,再通过电极加湿器等温加湿,直到温湿度满足控制器设定的标准,送风。

在实施过程中,由于自身经验不足,特请专业技术人员和一家专业的手术室自控公司进行自控编程和施工,现在的控制程序是:冬季,DDC完全开启制热交换器电动阀门进行快速制热运行,温度接近设定温度时,逐渐关闭制热交换器电动阀门同时打开制冷交换器电动阀门,让冷、热交换器同时制冷制热,平衡温度,达到室内温度稳定的效果。夏季反之。现在出现的结果是室内忽冷忽热。

根据目前的情况,我有以下几点迷惑,请各位高手指点:

1、 专业技术人员说,手术室从来不需要制热运行,一年四季制冷运行,是否正确?
2、 编程人员说控制温度稳定必须冷热换热器同时开启,进行冷热综合调节,是否正确?
3、 理论上说,冷热水同时开启调节温度应该也没问题,为什么会出现忽冷忽热的现象?
4、 个人认为,冬季制热只开启制热交换器,通过调节热水电动阀开启度可以控制温度;夏季除湿后温度太低,可以开启制热交换器进行加热处理。现在冷热水同时开启,完全是耗能。
5、 各位大虾在以前没有研制出冷热一体机时是如何实现手术室制冷制热需求的?


后附系统图

免费打赏
guanyixiaosheng
2014年04月17日 09:20:18
2楼
虽然不太懂,但是感觉忽冷忽热的原因是温度传感器设定的温度阈值太大,温度调节有迟滞性。
回复
jinzhen220
2014年04月17日 10:45:28
3楼
1、手术室冬季也是需要制热运行的,除非因为新风量(过滤器脏堵)的不足,会导致冬季手术室内过热,需要冷水降温。
2、调节温度是是需要冷热水阀同时开启,但也取决于控制指令的信号采集,冷、热交换器应有明显的工作职责,从楼主的所述的空气处理过程本人觉得有点疑问:从夏季过程看应该是新风机组承担新风湿负荷,循环机组承担室内湿负荷,既然这样,新风除湿后没必要再升温吧,直接和循环回风混合就行,也就是说新风机组只须要除湿盘管就行了。另外,新风电辅预热应该装在室外新风进风段,意义在于保护冬季新负机组盘管不被冻裂了,再说了,新风机组如果有热水盘管了,再加上电加热不是多此一举吗?
3、空气处理过程的模糊,使得控制的编程有问题,冷热水阀的控制没有明确的温度指令,只能被动的调节温度,出现忽冷忽热的现象了。
4、按道理说,四管制的节能在于不耗机组的电加热能,温度是最好调节的。冬季室内过热时可以用冷水盘管降温,夏季需冷水盘管除湿,热水盘管升温,严格来说,冷热水阀也不是同时开启,而是什么时候开启,开多大,是根据室内温湿度的要求来的。
5、控制编程需根据空调处理过程及要求,才能实现最终的温湿度要求。冷热一体机就是实现了四管制的同时供冷供热源,冬季做好防冻保护。
回复
zhanggl-81
2014年04月17日 13:48:14
4楼
jinzhen220 发表于 2014-4-17 10:45 1、手术室冬季也是需要制热运行的,除非因为新风量(过滤器脏堵)的不足,会导致冬季手术室内过热,需要冷水 …楼上的回复学习了,对于楼上的疑问进行补充说明:1、工程所在地是成都,冬季基本不考虑防冻;2、新风机的电辅预加热主要是考虑夏季室外湿度太大,新风机除湿后温度太低,通过热盘管加热较慢的一个补充措施。3、现在的编程冬季是冷追热(即制热温度不是靠热水盘管自身条件,而是靠冷水盘管制冷综合),夏季反之。这样导致的结果是冷热水循环系统一年四季都在运行,明显的能耗浪费。本来四管制系统是减少了夏季除湿后电辅热的能耗,通过热水盘管加热,起到节能的作用,现在这样的控制编程个人认为是耗能,是错误的编程。
回复
tpw7887970
2014年04月17日 14:21:54
5楼
冬季手术室先制热后制冷,达到室内设计温度后需一直供冷,是不需要热运行的,个人的理解。
回复
攻城师14298
2014年04月17日 15:08:09
6楼
毕设中!!也是医院~向楼主学习一下~
回复
zhanggl-81
2014年04月17日 16:15:35
7楼
tpw7887970 发表于 2014-4-17 14:21 冬季手术室先制热后制冷,达到室内设计温度后需一直供冷,是不需要热运行的,个人的理解。楼上所说的情况是有的,主要应该在换季的时候出现,室内外温差不大,刚开始制热运行,之后随着人员及医疗设备产生的热量,会需要制冷运行。但现在的情况是手术室忽冷忽热,温度不温度。
回复
poorpc
2014年04月21日 12:00:44
8楼
你的室内温湿度要求是多少?特别是相对湿度要求多高?
1、 专业技术人员说,手术室从来不需要制热运行,一年四季制冷运行,是否正确?
不正确

2、 编程人员说控制温度稳定必须冷热换热器同时开启,进行冷热综合调节,是否正确?
不仅仅是温度,还有相对湿度,控制湿度要同时开启(必要时)
3、 理论上说,冷热水同时开启调节温度应该也没问题,为什么会出现忽冷忽热的现象?
自控没做好(在设备设计没问题的基础上)
4、 个人认为,冬季制热只开启制热交换器,通过调节热水电动阀开启度可以控制温度;夏季除湿后温度太低,可以开启制热交换器进行加热处理。现在冷热水同时开启,完全是耗能。
不正确。

5、 各位大虾在以前没有研制出冷热一体机时是如何实现手术室制冷制热需求的?
你的设备机组包括空调,我看看是没问题的。
回复
zhanggl-81
2014年04月21日 12:06:50
9楼
最新消息:
经过两天的现场值守观察,发现了问题所在,自控系统是根据安装在回风管上的温湿度传感器控制冷热水阀门开关。当检测到室内温度超过设定温度,关闭热水电动阀门,开启冷水电动阀门,此时送风口出冷风;当检测到室内温度低于设定温度,关闭冷水电动阀门,开启热水电动阀门,送风口出热风,从而实现室内温度恒定。由于温湿度传感器安装在设备层靠近机组的位置,检测的温度与室内温度有偏差,且由于热交换器面积大,存水量大,冷热交换反映迟钝,所以造成室内温度忽冷忽热。
造成这种现象的原因我认为是一下几个方面的原因,不知是否正确,请各位大虾指教:
1、自控编程有问题,不应该通过冷、热交换器交替运行,实现室内温度恒定,而应该采用通过调节热(冷)水电动阀门开启度来调节温度,实现室内温度恒定;
2、温湿度传感器安装位置不对,应将温湿度传感器安装在室内回风口位置,从而达到温湿度检测更精确;
3、 是否应该采用控制送风温度恒定,同时检测室内温度的方式,来达到室内温度恒定;
4、冬季新风处理温度是否应该低于室内设定温度?应该低多少度?

焦急等待中。
回复
zhanggl-81
2014年04月21日 12:12:49
10楼
poorpc 发表于 2014-4-21 12:00 你的室内温湿度要求是多少?特别是相对湿度要求多高?1、 专业技术人员说,手术室从来不需要制热运行,一 …感谢楼上精彩的分析,回复你的问题: 1、温度控制24°C±2°C,相对湿度50%±10%; 2、最新情况请关注9楼。
回复
poorpc
2014年04月21日 12:29:44
11楼
1、自控编程有问题,不应该通过冷、热交换器交替运行,实现室内温度恒定,而应该采用通过调节热(冷)水电动阀门开启度来调节温度,实现室内温度恒定;
答:电动阀门不就开关冷热水吗(或者调节),“不应通过冷、热交换器交替运行”这个什么意思。你恒温恒湿就是要通过冷热交换器“同时”“交替”运行。
2、温湿度传感器安装位置不对,应将温湿度传感器安装在室内回风口位置,从而达到温湿度检测更精确;
答:这个正确
3、 是否应该采用控制送风温度恒定,同时检测室内温度的方式,来达到室内温度恒定;
答:如果送风温度和室内温度不一样,自控怎么判断?
4、冬季新风处理温度是否应该低于室内设定温度?应该低多少度?
是的,一般室内“露 点”以上,24度估估的话应该15、16度吧,这个没啥大事,因为你的净化机组也有热交换器
回复