当前2万平米办公楼采用哪种系统比较可靠?(有图片)
zh23yq@co163
2007年09月28日 21:29:41
来自于中央空调
只看楼主

2万平米办公楼的办公楼,采用水环系统,VRV系统,风冷模块冷水机组,水冷中央空调系统,蒸发式空调系统;到底哪种可靠,各系统有何利弊?欢迎指导。

2万平米办公楼的办公楼,采用水环系统,VRV系统,风冷模块冷水机组,水冷中央空调系统,蒸发式空调系统;到底哪种可靠,各系统有何利弊?欢迎指导。

1190986199106.JPG

免费打赏
yin_dequan
2007年09月30日 08:49:27
12楼
可靠性跟产品质量、安装水平有关。

这几个系统装好了都没问题。

主要看使用方的要求了。
回复
zh23yq@co163
2007年09月30日 11:05:43
13楼
回答11楼:在广东地区,冬天不需要采暖。
如果采暖也可以不需要蒸汽管道。
回复
chinalnkydlzc
2007年09月30日 11:24:54
14楼
没法说,楼主要给出使用率,和具体要求!
回复
zh23yq@co163
2007年09月30日 17:37:45
15楼
没有太高要求,满足平时使用和加班情况使用即可。
回复
gaojinghong73
2007年09月30日 17:43:42
16楼
风冷模块冷水机组,水冷中央空调系统都可以,也可以采用冰蓄冷,采用VRV造价高.
回复
zh23yq@co163
2007年09月30日 21:30:16
17楼
如果采用VRV系统,估计造价800万,含新风及排风系统,采用大金品牌,大家觉得怎样?
回复
zh23yq@co163
2007年10月02日 15:08:26
18楼
人气好像不旺呀!
回复

相关推荐

APP内打开