关于地下室顶板消防车荷载取值的问题
cy19891112
cy19891112 Lv.2
2014年04月16日 11:08:04
只看楼主

各位,你们的消防车荷载是怎么取得啊,柱距8.1m,布置的井字梁,板跨就是2.7m,按规范应该要取35kn了,但是甲方要取20kn,你们感觉合理吗?

各位,你们的消防车荷载是怎么取得啊,柱距8.1m,布置的井字梁,板跨就是2.7m,按规范应该要取35kn了,但是甲方要取20kn,你们感觉合理吗?
风行者
2014年04月16日 11:31:23
2楼
覆土折减还有5.1.2条也可以折减
回复
cy19891112
2014年04月16日 12:06:07
3楼
风行者 发表于 2014-4-16 11:31 覆土折减还有5.1.2条也可以折减覆土1.5m,两项折减也不会这么小啊
回复
smallnavy
2014年04月16日 21:59:16
4楼
是不是板的跨度按井字梁跨度考虑了。。。还是等待高手回答吧。。。
回复
li765365
2014年04月16日 22:12:53
5楼
谢谢楼主分享
回复
savionlee
2014年04月16日 23:52:19
6楼
直接把次梁取消掉,保留主梁,做成300公分的厚板,就可以按照20考虑了。造价会比井字梁体系经济。
回复
luohouqi1316
2014年04月17日 04:06:23
7楼
荷载规范上有要求啊!计算不同的构件,取不同的值!
回复
beijixing110110
2014年04月17日 14:10:41
8楼
3m*3m时取35,小于3m*3m时需要自己折算,要比35还要大。
回复

相关推荐

APP内打开