质量流量问题
wu3640284
wu3640284 Lv.3
2014年04月14日 19:54:00
来自于制冷技术
只看楼主

请问在制冷系统中,冷凝器和蒸发器中冷剂的质量流量是不是相等的?经过膨胀阀节流后,冷剂除了压力还有什么改变了呢?(质量流量、流速等)谢谢!

请问在制冷系统中,冷凝器和蒸发器中冷剂的质量流量是不是相等的?经过膨胀阀节流后,冷剂除了压力还有什么改变了呢?(质量流量、流速等)谢谢!
免费打赏
lime1907
2014年04月14日 20:48:52
2楼
1.蒸发器和冷凝器中冷剂的质量流量是相等的。
2.经过膨胀阀后,冷剂的温度降低,部分液态冷剂气化为气态,流速有所增大,节流前后质量流量不变。
回复
wu3640284
2014年04月14日 21:09:24
3楼
lime1907 发表于 2014-4-14 20:48 1.蒸发器和冷凝器中冷剂的质量流量是相等的。2.经过膨胀阀后,冷剂的温度降低,部分液态冷剂气化为气态, …谢谢,那这个质量流量也是压缩机排出的质量流量么?制冷过程中质量流量是处处相等的么
回复

相关推荐