10KV能直接带500KW的电机么?
伟大的人生
2014年04月14日 19:26:29
只看楼主

10KV高压柜能直接带500KW负载的电机么? 最好是提供下方案~谢谢

10KV高压柜能直接带500KW负载的电机么? 最好是提供下方案~谢谢
免费打赏
电气交流
2014年04月21日 08:22:42
12楼
ccc___ 发表于 2014-4-21 08:09 不知道有没有多0,我想说的是5万千瓦,有没有写错啊?你肯定是弄错了,直接启动50MW的电动机,10kV,那是不可能的,变压器一般10kV的,也就是做到63MVA的,你直接启动,即使从力矩来说没有问题,上一级变电所也不会允许你直接启动的。
回复
axin_6558
2014年04月21日 08:32:14
13楼
资料很好,感谢分享
回复
lingxuct
2014年04月21日 09:08:28
14楼
电气交流 发表于 2014-4-21 08:22 你肯定是弄错了,直接启动50MW的电动机,10kV,那是不可能的,变压器一般10kV的,也就是做到63MVA的,你 …我说的最大,是特殊情况下的,直接起动是不用其他方式,而是直接合断路器让电机起动的。当然,好多人是见不到这种情况的,普通也不会有5万的电动机,工厂里有需要5万的原动机带的设备,也不一定用电机带。如果发生了呢,你会怎么做?那一定是专线和专变,可能是110KV变10KV,用变压器的阻抗替代限流电阻(相等于降压起动),这样,起动设备等成本就降下来了。(没见过的不要凭自己想象说不可能,好不好?)
回复
电气交流
2014年04月21日 09:37:14
15楼
ccc___ 发表于 2014-4-21 09:08 我说的最大,是特殊情况下的,直接起动是不用其他方式,而是直接合断路器让电机起动的。当然,好多人 …不管一次电压等级是多少,10kV变压器最大63MVA,这个是不用争辩的。变压器电动机组,这个,我们作为工业设计院经常玩的,只不过玩得没有这么大而已,但是这种模式我们经常玩。直接启动,上一级就不会让你这么玩的,别想当然了,你说说哪里有这么大电动机直接启动的例子,我明白你的意思,你的意思是各方条件都OK,可以这么做,这就是个乌托邦,事实上。
回复
小电容美眉
2014年04月21日 09:59:45
16楼
高人多啊,来这里就是学习。
回复
小电容美眉
2014年04月21日 10:01:32
17楼
那谁说说,10kV最大直启动电动机,能是多大?
回复
lingxuct
2014年04月21日 11:13:18
18楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-21 11:19 编辑

朋友的意思二次10KV电压的主变,不能超过6万3的?你是在变压器厂做过吗。

我说特例,定制可以超过6万3吗?

“直接启动,上一级就不会让你这么玩的”,如果从220KV开始都是业主自己管的呢?
回复
电气交流
2014年04月21日 11:19:11
19楼
ccc___ 发表于 2014-4-21 11:13 朋友的意思二次10KV电压的主变,不能超过6万3的?你是在变压器厂做过吗。我说特例,定制可以超过6万3吗 …别纠结了,定制,怎么选择开关?10kV配电开关4000A封顶,ABB的,再做大是可以的,问题是开关怎么选择?
回复
lingxuct
2014年04月21日 11:21:13
20楼
电气交流 发表于 2014-4-21 11:19 别纠结了,定制,怎么选择开关?10kV配电开关4000A封顶,ABB的,再做大是可以的,问题是开关怎么选择?如果不装开关,电机变压器组(差动)保护,速断过流等做到110KV上呢,可以吗?
回复
电气交流
2014年04月21日 11:27:23
21楼
ccc___ 发表于 2014-4-21 11:21 如果不装开关,电机变压器组(差动)保护,速断过流等做到110KV上呢,可以吗?不可以,电动机的差动保护不可以,如果是变压器还可以。你这个就是个乌托邦的空想,这么大的电动机,不说供配电是否允许,就说启动方式就不会允许了,这么大电动机只有一种启动方式:变频启动。
回复

相关推荐

APP内打开