带泳池的地下室,在计算基础时怎么取荷载合理。采用的是防水板+承台桩的基础。一般没有泳池的时候是直接从PKPM导入启明星,进行承台设计,可是由于有泳池,所以要考虑泳池内水的重量,需要将荷载转换成集中力的形式输入启明星,考虑水浮力和地板自重以及池内水的荷载差,以抗浮的形式计算还是采用上部结构恒载的10%加上水浮力的荷载【该方法是某次带地下室地板计算荷载的时候审图老师提供的验算方法。荷载较大达到35KN/㎡】。
一般没有泳池的时候是直接从PKPM导入启明星,进行承台设计,可是由于有泳池,所以要考虑泳池内水的重量,
需要将荷载转换成集中力的形式输入启明星,
考虑水浮力和地板自重以及池内水的荷载差,以抗浮的形式计算
还是采用上部结构恒载的10%加上水浮力的荷载【该方法是某次带地下室地板计算荷载的时候审图老师提供的验算方法。荷载较大达到35KN/㎡】。