喷淋环形布置。施工怎么做呢?有相关规范吗?有图
mi281424829
2014年04月14日 16:27:20
只看楼主

本帖最后由 mi281424829 于 2014-4-16 10:15 编辑 现有一工程,做完后是按照美国标准检验的。喷淋设计为环装。谁有这方面的施工经验呢?请指教!还有这种设计在审批时能否通过消防建审,是否有相关规范,还是需要做性能化设计?另有报警系统为环形回路。真特殊。图纸已上传到附件,由于原图是PDF的,自己转了一下,可以将就看!

本帖最后由 mi281424829 于 2014-4-16 10:15 编辑

现有一工程,做完后是按照美国标准检验的。喷淋设计为环装。谁有这方面的施工经验呢?请指教!
还有这种设计在审批时能否通过消防建审,是否有相关规范,还是需要做性能化设计?
另有报警系统为环形回路。真特殊。
图纸已上传到附件,由于原图是PDF的,自己转了一下,可以将就看!

QQ截图20140414162015.png


QQ截图20140414162607.png


QQ截图20140414162631.png

96af3ab5e575363e629b.rar
5.5 MB
立即下载
免费打赏
fine_2009
2014年04月14日 17:46:41
2楼
环形设计好啊,可以减小部分管径,又使水压均衡。做几个分断阀门检修其它无影响。
回复
云飘飘
2014年04月15日 06:42:35
3楼
喷淋可以设置为环形管,报审验收没有问题。报警设施,外国很多产品都是环形的。
回复
mi281424829
2014年04月15日 07:51:38
4楼
云飘飘 发表于 2014-4-15 06:42 喷淋可以设置为环形管,报审验收没有问题。报警设施,外国很多产品都是环形的。这种设计是参照哪个规范呢?
回复
mi281424829
2014年04月15日 07:52:40
5楼
fine_2009 发表于 2014-4-14 17:46 环形设计好啊,可以减小部分管径,又使水压均衡。做几个分断阀门检修其它无影响。管径没有减小啊,反而增大了吧。而且没有做分段阀门。但确实供水有了保障。
回复
pangjiang27
2014年04月15日 09:16:57
6楼
楼主能否贡献全套图纸给大家学习一下呢?
删除隐私的图框即可了啊
回复
mi281424829
2014年04月16日 10:16:25
7楼
pangjiang27 发表于 2014-4-15 09:16 楼主能否贡献全套图纸给大家学习一下呢?删除隐私的图框即可了啊图纸已上传,PDF转的CAD,凑合看吧
回复
pangjiang27
2014年04月16日 17:13:29
8楼
mi281424829 发表于 2014-4-16 10:16 图纸已上传,PDF转的CAD,凑合看吧感谢楼主无私分享
回复
ljp493075679
2014年04月17日 08:45:13
9楼
lz,环状网的末端试水装置怎么布置呢?
回复
水往上流
2014年04月17日 11:18:16
10楼
环状:1)配水均匀;2)水损小,水利条件好;3)支管管径可以同管径或减小起端管径;4)就是水力计算麻烦。
回复
mi281424829
2014年04月17日 14:20:15
11楼
ljp493075679 发表于 2014-4-17 08:45 lz,环状网的末端试水装置怎么布置呢?也是最不利点吧!
回复

相关推荐

APP内打开