本帖最后由 mi281424829 于 2014-4-16 10:15 编辑 现有一工程,做完后是按照美国标准检验的。喷淋设计为环装。谁有这方面的施工经验呢?请指教!还有这种设计在审批时能否通过消防建审,是否有相关规范,还是需要做性能化设计?另有报警系统为环形回路。真特殊。图纸已上传到附件,由于原图是PDF的,自己转了一下,可以将就看!
本帖最后由 mi281424829 于 2014-4-16 10:15 编辑
现有一工程,做完后是按照美国标准检验的。喷淋设计为环装。谁有这方面的施工经验呢?请指教!
还有这种设计在审批时能否通过消防建审,是否有相关规范,还是需要做性能化设计?
另有报警系统为环形回路。真特殊。
图纸已上传到附件,由于原图是PDF的,自己转了一下,可以将就看!



2楼
环形设计好啊,可以减小部分管径,又使水压均衡。做几个分断阀门检修其它无影响。
回复
3楼
喷淋可以设置为环形管,报审验收没有问题。报警设施,外国很多产品都是环形的。
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-4-15 06:42 喷淋可以设置为环形管,报审验收没有问题。报警设施,外国很多产品都是环形的。这种设计是参照哪个规范呢?
回复
5楼
fine_2009 发表于 2014-4-14 17:46 环形设计好啊,可以减小部分管径,又使水压均衡。做几个分断阀门检修其它无影响。管径没有减小啊,反而增大了吧。而且没有做分段阀门。但确实供水有了保障。
回复
6楼
楼主能否贡献全套图纸给大家学习一下呢?
删除隐私的图框即可了啊
回复
7楼
pangjiang27 发表于 2014-4-15 09:16 楼主能否贡献全套图纸给大家学习一下呢?删除隐私的图框即可了啊图纸已上传,PDF转的CAD,凑合看吧
回复
8楼
mi281424829 发表于 2014-4-16 10:16 图纸已上传,PDF转的CAD,凑合看吧感谢楼主无私分享
回复
9楼
lz,环状网的末端试水装置怎么布置呢?
回复
10楼
环状:1)配水均匀;2)水损小,水利条件好;3)支管管径可以同管径或减小起端管径;4)就是水力计算麻烦。
回复
11楼
ljp493075679 发表于 2014-4-17 08:45 lz,环状网的末端试水装置怎么布置呢?也是最不利点吧!
回复