变频器50HZ与工频50HZ差太大是什么原因?
lwihjw
lwihjw Lv.5
2014年04月14日 10:28:36
只看楼主

各位老师: 我遇到一个问题,请大家给分析一下! 我用ABB ACS510 7.5KW变频器带7.5KW水泵做恒压供水,控制位恒压供水控制器,使用ABB 标准宏,变频50HZ时 水压0.2MPA,变频输出电流10.1A,转矩70%,水压上不去,要是工频运行,压力都能到0.45MPA。变频器参数设置都对,电缆距离5米。 不知道为什么变频50HZ与工频50HZ差别那么大 。 电机参数:7.5KW,电流14.9,转速2900转,功率因数0.88。

各位老师:
我遇到一个问题,请大家给分析一下!
我用ABB ACS510 7.5KW变频器带7.5KW水泵做恒压供水,控制位恒压供水控制器,使用ABB 标准宏,变频50HZ时 水压0.2MPA,变频输出电流10.1A,转矩70%,水压上不去,要是工频运行,压力都能到0.45MPA。变频器参数设置都对,电缆距离5米。
不知道为什么变频50HZ与工频50HZ差别那么大 。

电机参数:7.5KW,电流14.9,转速2900转,功率因数0.88。
变频器为ACS510-01-017A-4,7.5KW,17A.
免费打赏
chl15362033889
2014年04月14日 11:09:12
2楼
很明显,电机10.1A电流,电机没有工作到额定状态,市电频率下,电机在额定状态
回复
lwihjw
2014年04月14日 11:42:51
3楼
对呀,什么原因呢
回复
fitman
2014年04月14日 11:54:18
4楼
变频器出来的不是正弦波,看看变频器的说明书就明白。象你用7.5kW变频器带7.5kW的电机,好象不合适吧?
回复
开心老爸
2014年04月14日 13:10:29
5楼
那只能说明变频器没有让电机运行在50Hz下啊
回复
电气交流
2014年04月14日 13:23:10
6楼
一般选择变频器都会放大的,就是说电动机的功率比变频器的功率小,当然最准确的还是按照电流来。
回复
lingxuct
2014年04月14日 14:05:30
7楼
变频器工作在50HZ,不等于输出50HZ吧?

或者说,输出也是50HZ,电机电流没到额定值,电机转速没到额定值,是变频器设置上限制了?!
回复
qsy
2014年04月14日 17:26:17
8楼
变频器设置有问题,输出50Hz时电压没到380V,不知道能不能自整定一下。
回复
myngwj
2017年11月22日 14:39:21
9楼
改变一下V/F或者U/F曲线的参数,来实现输出50HZ时,输出电压能到达220V(线电压达到380V)也可以调的更高,你使用的变频器输出50HZ时电压明显到不到额定电压220V