在主体施工中,经常遇到10CM或者20CM的变形缝,此处的剪力墙施工很难另人满意,现行的做法是:硬泡沫板两侧加三层板塞到变形缝中,支撑好加固等。现在的问题是:变形缝处墙面变形,甚至露筋,泡沫板不方便拆除(虽然可以涨缩,但总觉得工艺太差了,更谈不上周转使用了)。期待大家有其他更好的施工方法交流一下!
该处可采用以下两种方法解决:
一、采用两次浇筑的方法,现浇筑完一侧,然后中间填塞不可回收或成本较低且具备一定强度等级物质并采取措施确保其表面强度足够,采用加长螺栓进行外侧模板固定,然后浇筑混凝土,虽然可能后浇筑墙体会有一定程度涨模,但不会造成界面变小、漏筋等重大质量问题;
二、同样采用两次浇筑的方法进行施工。后浇筑墙体的缝内侧模板采用定型钢质大模板并在螺栓孔部位采用自攻螺栓,可确保模板拆除及安装。
综合来说,如果想确保工程质量,必须采用两次浇筑的方法进行施工,否则后患无穷。
建议该位仁兄不要想两侧同时浇筑的方法。因为现场有很多理论上能实现,但实际上实现不了的问题。对自己负责也对他人负责。
回复
3楼
同意2楼
回复
4楼
2楼说得有道理,同意你的观点!但一般现场还是同时浇筑的比较多,这确实是很难控制的地方!
回复
5楼
2楼的说的好!学习了。
回复