315kva增容到630KVA施工中要注意什么???
誓言
誓言 Lv.3
2014年04月13日 22:41:49
只看楼主

项目上以前315kva变压器不够用。现在要增容到630KVA,小弟第一次负责这个项目。我想请教各位专家,在施工中要注意一些什么事项,按什么规范施工验收。

项目上以前315kva变压器不够用。现在要增容到630KVA,小弟第一次负责这个项目。我想请教各位专家,在施工中要注意一些什么事项,按什么规范施工验收。
免费打赏
lingxuct
2014年04月14日 11:25:24
2楼
电气施工规范是分设备种类的,有变压器、开关柜、电缆线路、接地装置,注意什么,要看增容的方法,动哪些老设备,是更换还是改造?
回复
diguapi
2014年04月14日 11:25:32
3楼
按最新规范验收
回复
walp20000
2014年05月07日 16:33:14
4楼
不知道施工,设计是直接全部换掉,嘿嘿
回复
hanke1989
2014年06月12日 15:27:44
5楼
按图施工,变压器基础,高低压柜是换开关还是要增柜子,柜子与墙的距离,通道的距离,窗户的位置等许多安全因素
回复
william7506
2014年07月04日 09:53:47
6楼
进线开关需更换,与变压器匹配。开关柜内母线、进线ct估计都得换