midas下剪力墙核心筒竖向位移突变
攻城师21025
2014年04月13日 15:05:13
来自于MIDAS
只看楼主

一个剪力墙核心筒,算自重下的竖向变形,在14层墙厚由900变到800,竖向变形就发生了突变,从8mm增加到16mm,15层又回落到8mm。个人觉得不能理解,希望有大神能够解答。

一个剪力墙核心筒,算自重下的竖向变形,在14层墙厚由900变到800,竖向变形就发生了突变,从8mm增加到16mm,15层又回落到8mm。个人觉得不能理解,希望有大神能够解答。