我现在监理的一个工地,现需要采用悬挑脚手架进行施工,采用的悬挑型钢是工字钢,重点是,这些工字钢尺寸短【估计是买的旧货】,施工单位采用2节工字钢采用焊接或钢筋帮焊,见图片。请教各位前辈们,这些焊接后的工字钢能否用于悬挑脚手架上???有什么规范同意使用或不同意使用???
我现在监理的一个工地,现需要采用悬挑脚手架进行施工,采用的悬挑型钢是工字钢,重点是,这些工字钢尺寸短【估计是买的旧货】,施工单位采用2节工字钢采用焊接或钢筋帮焊,见图片。请教各位前辈们,这些焊接后的工字钢能否用于悬挑脚手架上???有什么规范同意使用或不同意使用???
2楼
这是为了节约,不过坑定没完整的好。
回复
3楼
1、要计算;2、根据计算设计搭设方案;3施工方案经公司技术部组织专家评审并经技术负责人签字报监理单位签字后方能施工。你讲的情况属于乱搞,最好你躲的远些,别引火烧身,不得安宁。
回复
4楼
焊接的构件要送检,根据检验结果合格后才能用于工程。
回复
5楼
关键是是焊接质量,如果焊接质量有保证,经检验合格。可以用!
回复
6楼
我们这地方没法检测这种焊接质量,还是听板凳的话,能躲好远躲好远~~
回复
7楼
焊接的构件要送检,根据检验结果合格后才能用于工程
回复
9楼
1.工字钢长度要大于2.5米。 2.螺纹钢和工字钢焊接不妥,应该用圆钢。 3.应检测或探伤。
回复
10楼
规范要求必须遵守,可是施工单位也有技术人员和业主商量共同解决问题。
回复
11楼
可以看DB11/T583-2008《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》
回复
12楼
将《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》转贴在此:
回复