A2/O系统硝化作用几乎不存在是什么原因
linqyy
linqyy Lv.9
2014年04月12日 17:13:32
只看楼主

每日处理量600m3/d 进水水质 COD100~150 氨氮 25左右 厌氧区停留时间2.736小时 缺氧区2小时 好氧分一二级停留时间均为3小时, 好氧溶解氧维持在4mg/l以上, 污泥浓度1500左右 ,好氧区PH在7.8左右 ,污泥镜检活性污泥活性良好,COD去除率正常,但氨氮整个生化池的去除率只有百分之十几,请教各位高手应该是什么原因。

每日处理量600m3/d 进水水质 COD100~150 氨氮 25左右 厌氧区停留时间2.736小时 缺氧区2小时 好氧分一二级停留时间均为3小时, 好氧溶解氧维持在4mg/l以上, 污泥浓度1500左右 ,好氧区PH在7.8左右 ,污泥镜检活性污泥活性良好,COD去除率正常,但氨氮整个生化池的去除率只有百分之十几,请教各位高手应该是什么原因。

免费打赏
boilet
2014年04月12日 17:23:44
2楼
氨氮的去除是通过硝化和反硝化才能达到去除。硝化过程主要是好氧的过程,反消化过程是在缺氧环境下进行。而硝化过程比较关键的两个因素是碱度和溶解氧,反硝化过程是反硝化细菌利用好氧池混合液回流带入的硝酸盐及进水中的有机物进行反硝化达到脱氮目的。基于楼主的情况,建议加大混合液回流,还有检查一下温度是否正常。关于这方面这方面的问题也可以环,保.通与大家交流,希望对你有帮助。
回复
在水一方oo
2014年04月12日 19:05:46
3楼
污水性质?感觉硝化细菌受到抑制
回复
同一个梦想cjj
2014年04月12日 20:10:10
4楼
我也好想学习学习!
回复
hjs918
2014年04月14日 11:11:30
5楼
参与学习,顶一下。
回复
我是钟钟
2014年04月16日 12:44:33
6楼
进水水质是你检测的还是设计值?如果是设计值,我建议检测一下进水水质,可能与进水水质有关系。
还有,你可以检测一下硝化细菌,是否由硝化菌存在。
检测过程中的亚硝酸盐氮的浓度。
可以取一部分污泥做烧杯实验,不必经过厌氧,直接加原水曝气看看情况。
回复
jiaowan8835
2014年04月17日 13:01:24
7楼
不知道生物池污泥浓度、运行水温是多少。
初步估计是硝化泥龄不够,硝化菌不能成为优势菌种,所以硝化效果上不来。