首先,我是一个天正暖通的忠实用户,尽管我们单位的主流软件是鸿业,但是,我还是积极给他们夸天正暖通有多么好用!我想提几个实际计算中,我遇到的问题,希望版主能够回答。1、我们单位画图都是在服务器平台上画,也就是说,建筑画的图,我们进行引用参照,建筑图纸修改后,我们其他专业都能及时看到,所以问题就出现了,每次负荷计算都要首先绑定建筑的图,然后才能提取墙体。我想问下天正提取的建筑墙体,能不能在不绑定建筑底图的基础上,提取围护结构的信息?

2、天正2014暖通负荷计算软件中的,批量修改有问题,比如我修改外墙的k值,然后点确定,并不是所有朝向的外墙k值都会变化,只是某个朝向的k值会发生变化。所以每次修改外墙的k值,我
都是分别先选择取外墙的朝向东 南 西 北,然后再修改k值。这样的话,就会选四次,比较麻烦。

3、天正负荷计算中,先在习惯设置中把所有的方式选成长*高或寛的形式,然后再利用批量修改功能完成相应的操作之后,你就会发现某层的建筑面积变了,所以导致某层的热指标也变了。这个漏洞让我郁闷了好几天,最终发现了原因。


4、一个22层住宅,每层都一样,我处理建筑底图之后,然后搜索房间,提取墙体,完成对首层的热负荷计算,然后对首层的热负荷进行自动标注。其他楼层,我直接复制一层的即可。请问,假如我想把二层的计算的结果利用软件自动标注到图纸上,如何操作?(1层跟2、3、4..........22都是对应的同一个图纸空间,难道让我把首层平面复制22次,然后再分别提取到各对应楼层?这显然有点麻烦。)


5、一个住宅项目有n个户型,我先按房间进行负荷计算,然后一下子提取到负荷计算软件中,如何快速地把各个房间整合到相应的户型里面?
:):)
免费打赏
wenyu1207
2014年04月17日 12:22:18
24楼
agile2014 发表于 2014-4-15 16:33 学学 感谢。感谢
回复
lychee110
2014年04月17日 17:34:22
25楼
好好学习下,受教了
回复
gwgzb_123
2014年04月18日 09:08:10
26楼
lychee110 发表于 2014-4-17 17:34 好好学习下,受教了呵呵 没啥的,中文的软件都好学
回复
李工在线
2014年04月18日 10:19:23
27楼
支持一下楼主
回复
d990244647
2014年04月27日 10:12:19
30楼
有个事我想请教楼主,你的这个住宅楼工程每层都一样,那你算出来的二层以上的每层复合都一样吗?是不是考虑到冷风渗透负荷,风压热压的原因,应该是每层都不一样的吧,我算的一个工程三到十八楼结构和图都一样,于是我就在四楼以上的楼层都应用的三楼的模板,可是出来的负荷结果都是一样的,不知道这样对不对(我感觉有问题 )也不知道该如何处理,本人事一名大四学生,还请您帮忙解答,谢谢
回复
gwgzb_123
2014年05月02日 01:21:35
31楼
d990244647 发表于 2014-4-27 10:12 有个事我想请教楼主,你的这个住宅楼工程每层都一样,那你算出来的二层以上的每层复合都一样吗?是不是考虑到 …是的 每层都不一样。你可以逐层复制啊。
回复
zlanzhang
2014年05月08日 10:25:22
32楼
我有个疑问,2014版负荷计算把习惯设置里人员输入、功率等改成按密度方式输入,可是计算时仍然默认人数、总功率,各位是怎么改的?
回复
cryogen
2014年05月08日 11:13:44
33楼
这个现在是支持在输入界面中直接修改输入方式的了。习惯设置中的设置属于总的控制,且应该开始负荷计算(添加房间或者提取房间)之前进行的设置,此设置对后续添加的房间生效,对既有房间不作用。
回复
zlanzhang
2014年05月08日 16:26:04
34楼
哦,这样啊,谢谢了
回复
zlanzhang
2014年05月08日 16:44:24
35楼
为什么复制房间后,人员密度、照明功率密度等都要重新输入,提交修改就死机?感觉负荷计算软件还没有2013版好用
回复