广厦 梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋,请问怎么调?新手
qq_1395643283459
2014年04月11日 22:14:29
只看楼主

第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋第16结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋!请问如何调,还有可以解释下为什么会不符合,而且就只有一条不过(第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋!)。 还有:第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋“这个是为什么?

第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋

第16结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋

第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋!


请问如何调,还有可以解释下为什么会不符合,而且就只有一条不过(第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋!)。 还有:第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋“这个是为什么?

QQ截图20140411220943.png


QQ截图20140411221028.png


QQ截图20140411221211.png


QQ截图20140411221239.png

免费打赏
co1425804350049
2015年04月15日 10:59:50
2楼
同问,我也想知道
回复
尽早入土为安
2015年04月15日 12:25:30
3楼

同问,我也想知道
回复
czl0202
2017年11月15日 12:34:03
4楼
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,6.3.4是特定的要求, 抗震必须执行的。
抗震6.3.4,有“且分别不小于梁顶面、底面两端纵向钢筋中较大截面面积的1/4”。