4*35铝芯电缆 能带150kw吗
qq_1397182867897
2014年04月11日 10:36:40
只看楼主

请教 4*35铝芯电缆 能带150kw吗。 其中100KW 是对焊机 刚做工程 很多东西不懂,

请教 4*35铝芯电缆 能带150kw吗。 其中100KW 是对焊机 刚做工程 很多东西不懂,
免费打赏
北大山人
2014年04月17日 12:42:18
12楼
ssqqugamd 发表于 2014-4-13 12:12 100KW是对焊机,它是重复短期工作制,暂载率一般25%计算负荷也就20KW左右。其余50KW考虑需用系数,计算负荷 …赞同!这就是工作经验,而非条文的记忆。
回复
lj565773470
2014年04月18日 11:04:35
13楼
ssqqugamd 发表于 2014-4-13 12:12 100KW是对焊机,它是重复短期工作制,暂载率一般25%计算负荷也就20KW左右。其余50KW考虑需用系数,计算负荷 …楼主说的焊机功率100KW是换算过后的有功功率还是没有换算过,如果没有换算过的话那么焊机的容量应该是100KVA,而不是100KW。如果换算过后的功率为100KW那么可想而知4*35铝电缆肯定不行。另外如果我没有记错的话电焊设备的额定功率容量应该是统一换算成暂载率100%时的有功功率。焊机的暂载率一般为65%,功率因数取0.6这样的话焊机的额定功率为:100*0.806*0.65=52.39KW 因为焊机是单相用电设备,单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%时PJ=根号3*P=90.74 故4*35铝电缆不能满足