请教 4*35铝芯电缆 能带150kw吗。 其中100KW 是对焊机 刚做工程 很多东西不懂,
请教 4*35铝芯电缆 能带150kw吗。 其中100KW 是对焊机 刚做工程 很多东西不懂,
2楼
肯定不够的,100KW计算电流都要200多了
回复
3楼
不够啊,再说现在用电缆很少用铝电缆的了吧
回复
4楼
肯定是不行的
回复
5楼
你用啦 铝电缆就可以烧水啦
回复
6楼
不行哟,差得远。还有电机。
回复
7楼
150kw大约300安培电流 电线载留97安培左右
回复
8楼
除非你用的是6KV高压电缆,带的是6KV供电的150KW电机……
回复
9楼
你用铝的话要差不多4*150为佳,120勉强
回复
10楼
100KW是对焊机,它是重复短期工作制,暂载率一般25%计算负荷也就20KW左右。其余50KW考虑需用系数,计算负荷约30KW左右。4*35铝蕊允许电流105A,如果我估计的条件符合的话,施工工艺符合技术要求重点是结头和结点的工艺,我认为还是可以的。
回复
11楼
铝芯电缆可以用吗?
回复