本帖最后由 depb 于 2014-4-13 17:29 编辑 电缆开关匹配选的有点问题,审图也没有及时提出,不知道有没有后果YJV电缆5*6的配了40A开关5*16的配了80A开关4*35+1*16的配了125的开关电缆均少了一个等级不知道会不会引起火灾的大问题,现在想起来真的后头疼请大家帮帮我
本帖最后由 depb 于 2014-4-13 17:29 编辑
电缆开关匹配选的有点问题,审图也没有及时提出,不知道有没有后果
YJV电缆5*6的配了40A开关
5*16的配了80A开关
4*35+1*16的配了125的开关
电缆均少了一个等级
不知道会不会引起火灾的大问题,现在想起来真的后头疼
请大家帮帮我
2楼
大家有没有意见呢
回复
3楼
别害怕,俺脚得5X16/80A有点问题,其他都可以的。
不行就出变更吧。:D
回复
4楼
我觉得有火灾的隐患的,还是出个变更吧
回复
5楼
负载呢,开关大小也不能说明啥问题
回复
6楼
请各位大师详细说明,为什么会有火灾的隐患呢 ?,空开的选型不是依据负载的大小来的吗 ?
回复
7楼
主要是开关不能保护电缆,实在不行自己出钱换一下,我刚到单位时也出现过这样的情况。
回复
8楼
现在想起来感觉身上的压力好大
回复
9楼
如果你都是单独穿管敷设的,问题不大。如果是在桥架里敷设的,那就有问题了,那还是出变更吧
回复
10楼
主要看负载!
回复
11楼
电缆大一点好!
回复