工程条件:一层挡土墙,挡墙高度5.4m,护壁柱间距8.4m 设计中,我们采用理正软件,进行计算,是把它设置成一个上部为铰接下为刚接的上下对边荷载传递的。且墙身长度在20m左右(可以通过软件实验一下,墙身长度不同,对挡土墙配筋的影响,感觉是在单向板前提内,是没多大影响的)。但是实际中,挡土墙里又有护壁柱(600x600),间距为8.4m,对于护壁柱在挡土墙的作用的理解,相当于楼盖梁一样吧?(这是个理解方向,如果有其他理解方向,望指点),

工程条件:一层挡土墙,挡墙高度5.4m,护壁柱间距8.4m
设计中,我们采用理正软件,进行计算,是把它设置成一个上部为铰接下为刚接的上下对边荷载传递的。且墙身长度在20m左右(可以通过软件实验一下,墙身长度不同,对挡土墙配筋的影响,感觉是在单向板前提内,是没多大影响的)。
但是实际中,挡土墙里又有护壁柱(600x600),间距为8.4m,对于护壁柱在挡土墙的作用的理解,相当于楼盖梁一样吧?(这是个理解方向,如果有其他理解方向,望指点),
疑问来了!!在设计过程中,护壁柱的布置,如果让挡土墙形成了双向板,这样会导致挡土墙外土压力的某一部分直接作用在护壁柱上(由于一般情况下,护壁柱在地下室里充当框架边柱作用,进而是没考虑到的土压力对该边柱的实际荷载的—PKPM模型边柱受到的荷载,仅仅是地下室顶板的荷载吧)
在负责人的指导中,明白到,土压力,最好全由挡土墙来承受,而且在做实际项目中,也要这样控制。
如果是以上实际工程中,挡土墙加护壁柱形成双向板,这种情况下,难以实现土压力荷载上下对边作用传递了?求大侠们点拨点拨。
免费打赏
逐风
2014年04月11日 09:38:51
2楼
在不考虑扶壁柱作用的前提下,偏安全的由墙自身受荷,是常规做法。如果考虑扶壁柱的作用,那扶壁柱的计算也要考虑墙体传来的土压力,这样扶壁柱的截面和配筋均需验算
回复
kaopu0720
2014年04月11日 19:31:45
3楼


如何考虑挡土墙传给护壁柱的荷载呢?具体怎么算
回复
mkvedsvuyi
2014年04月12日 00:08:07
4楼
护壁柱不行了,自然就内力重分配,卸载了吧
回复
逐风
2014年04月12日 08:46:59
5楼
kaopu0720 发表于 2014-4-11 19:31 如何考虑挡土墙传给护壁柱的荷载呢?具体怎么算根据墙柱刚度比和墙体连续情况,选择扶壁柱对墙的约束支座。理正有计算此类墙体的工具