框架梁钢筋焊接
lilong_213059140
2014年04月10日 23:33:23
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-11 07:10 编辑 框架梁上部通筋可否用闪光对焊;哪本规范中有?

本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-11 07:10 编辑

框架梁上部通筋可否用闪光对焊;哪本规范中有?
免费打赏
diabloboy521
2014年04月11日 08:47:30
2楼
不建议使用!次梁等钢筋用闪光对焊还好,框架梁不推荐!
回复
mony31
2014年04月11日 11:00:49
3楼
用套筒连接吧,质量有保证
回复
victor_911maker
2014年04月14日 13:46:38
4楼
可以闪光对焊啊。套筒连接的“施工质量”不一定比闪光对焊好。操作工人的素质是关键。
回复
修普诺斯
2014年04月15日 06:44:31
5楼
我们这一般都采用搭接焊
回复
qq_1397441871208
2014年04月15日 06:47:56
6楼
修普诺斯 发表于 2014-4-15 06:44 我们这一般都采用搭接焊搭接焊比较好的
回复
quanyugou
2014年04月15日 08:56:39
7楼
闪光对焊可以用的,电渣压力焊就不可以,图集和验收规范上有的。。。好好看图集。。。