本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 编辑 今天兄弟单位一个高压柜运行中跳闸,跳闸后,跳闸线圈仍旧带电,查了一下直流电压,有237V,操作机构是老式CD-10型,内部端子上有两根线松动,处理后,合上闸,跳闸线圈不再带电。但显然这不是跳闸原因。接着又一步一步查找,发现跳闸线圈引线有一根已经有接地痕迹,黄腊管已经烧糊,线也能看到放电灼伤痕迹。操作机构上也能看到烧黑的痕迹,该线是线圈进线,线圈另一根线接到2#线(直流负极)。负极对地电压155V,个人以为该接地是跳闸主因。但兄弟单位技术人员将7#线直接接地,跳闸线圈没有动作,温升也不大,线圈间电压1.9V,很无语。请问各位大师怎么看?诚请赐教
本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 编辑
今天兄弟单位一个高压柜运行中跳闸,跳闸后,跳闸线圈仍旧带电,查了一下直流电压,有237V,操作机构是老式CD-10型,内部端子上有两根线松动,处理后,合上闸,跳闸线圈不再带电。但显然这不是跳闸原因。先查清楚控制电源的接地点,再分析跳闸线圈前线接地现象是否造成跳闸的原因。
电气线路是非常科学的事,胡乱猜测不是解决问题的方法。
回复
3楼
线路绝缘2兆欧,保护回路动作正常,操作机构辅助接点动作正常,仅此一个疑点,排除后,送电正常。但就是不明白为什么人为接地跳闸线圈没反应。因为旁观,更加好奇。因而疑惑更多
回复
4楼
这个会不会是通过辅助接点够成回路了?:)
回复
5楼
回路问题,人为不一定形成回路了
回复
6楼
跳闸线圈人为接地不就相当与跳闸线圈不起作用吗?因为一直都处在不工作状态,你让他怎么跳闸啊
回复
7楼
没弄明白咋会跳闸呢
回复
8楼
跳闸线圈负极单极接地一定不会跳闸,因为回路电流没有通过跳闸线圈
回复
9楼
学习了!谢谢楼主
回复
10楼
谢谢各位,在该直流系统另一个高压室有接地点,初步判断该线圈引线一点接地,与另一高压室正极接地构成回路两点接地导致跳闸,因该接电点又非金属性接地,跳闸后跳闸线圈仍然带电,在查故障时线圈引线接地断开,就好了,但是另一个故障点现象正在排查。直流一点接地不可掉以轻心
回复
11楼
直流接地容易引起开关误动,比如,当直流正极发生一点接地时,要尽快查找原因,当在跳闸线圈的前端(对2号线而言)再次接地,就会引起开关跳闸。直流系统一般 都有绝缘监察电路,当直流系统绝缘降低时,它会报警的,你这时不能掉以轻心,在处理故障时,要想好安全保障措施,避免开关跳闸,或其他故障的发生。
回复