小区化粪池设计计算问题,有点不会了,希望大家一起讨论。
星期一的鹰
2014年04月10日 10:59:43
只看楼主

是这样,我先把背景说一下。楼主在一房地产公司,公司正在某四线城市开发一小区项目。目前小区的一期六栋楼马上要交房了,室外排污系统正在铺设。然后,小区的污水管网排放的终点设计了化粪池。原本设计院给设计的化粪池是长9800mm,宽2300mm,高4000mm的尺寸,容积高达90.16立方米。但是实际现场定的化粪池尺寸是长9800mm,宽2300mm,高2300mm,容积仅有51.84立方米

是这样,我先把背景说一下。
楼主在一房地产公司,公司正在某四线城市开发一小区项目。
目前小区的一期六栋楼马上要交房了,室外排污系统正在铺设。
然后,小区的污水管网排放的终点设计了化粪池。
原本 设计院给设计的化粪池是 长9800mm,宽2300mm,高4000mm的尺寸, 容积高达90.16立方米
但是实际 现场定的化粪池尺寸是 长9800mm,宽2300mm,高2300mm容积仅有51.84立方米

然后我把这个情况跟设计院的人说了,设计院那边就说容量不够啊。
我担心如果容量不够,到时候处理效果不好,环保验收不过那就呵呵了。于是今天上午自己参照《给水排水设计手册第02册 建筑给水排水》里的内容算了一遍。
这不算不要紧,一算更傻眼。
我计算的化粪池容量居然只有39.14立方米!!!

小区一期的排水系统分成了东、西两个部分,我仅计算了从西侧排出的化粪池容积。这一侧有两栋12层的多层住宅,一栋18层的中高层住宅(这栋楼的污水并不全部往西侧的系统排放,还有一部分排到了东侧的系统),面积在88平方米~160平方米浮动。户数总数是139户,我按“3.2人/户”计算人数。因为 18层那栋楼我只计算了一半人口,所以最后算出来的总人口数为358人。

之后的计算过程就是套公式了。

但是算出来的结果不仅和设计院的设计出入很大,就连跟现场的化粪池容量出入也不小。

现在我推测是如下两种结果:
1. 我算错了。我已经跟设计院沟通过了,告诉了他们我计算的结果。他们的意思是我按“3.2人/户”计算偏小了,有些面积大的户型,应该按照“5人/户”来计算。
2. 设计院故意算大了。他们在设计的时候隐形制定了厂商品牌,虽然这个其实是不允许的。设计院那边也私下里询问过我们这边和他们推荐的厂家的联系情况。所以我就在想,会不会是设计院为了给厂家好处,故意往大了算?

楼主也才毕业不到一年,大学时很混,进入甲方以后各种被忽悠。我知道这里有不少朋友也是设计院工作的,技术能力比我强上不少。所以希望大家能指教一二,提点一下小弟!
先谢谢啦!
免费打赏
qq_1396150737797
2014年04月11日 10:08:40
22楼
星期一的鹰 发表于 2014-4-10 16:24 请问你选择的个人污水定额是多大?我是按室外污废合流计算的取了150L。要是室外污废分流取30L就够了~
回复
bazhong417
2014年04月11日 10:33:57
23楼
半年一清掏,现场做11#(50立)的足够了,做有覆土的
回复
xuluofeng
2014年04月11日 11:44:15
24楼
星期一的鹰 发表于 2014-4-10 18:57 请问,为何污水量定为“150L/人·天”呢?按最大日计算的?能把依据告诉我吗?我也知道查图集,但是如果自 …按《建筑给水排水设计规范》4.4.1 小区生活排水系统排水定额宜为其相应的生活给水系统用水定额的85%~95%。
回复
星期一的鹰
2014年04月11日 13:54:03
25楼
攻城师2202 发表于 2014-4-11 10:08 我是按室外污废合流计算的取了150L。要是室外污废分流取30L就够了~污废合流倒确实是污废合流。只是我污水定额当时按照“30L/人·d”算的,看来的确是污水定额取得太小了。
回复
星期一的鹰
2014年04月11日 13:56:34
26楼
xuluofeng 发表于 2014-4-11 11:44 按《建筑给水排水设计规范》4.4.1 小区生活排水系统排水定额宜为其相应的生活给水系统用水定额的85%~ …确实有这一条,所以是先按照360人,计算出给水定额,然后再乘以折减系数,计算出这360人产生的污水量,然后再套用化粪池设计计算的公式是吗?
回复
星期一的鹰
2014年04月11日 13:57:38
27楼
bazhong417 发表于 2014-4-11 10:33 半年一清掏,现场做11#(50立)的足够了,做有覆土的原本设计院设计的是一年一清掏,现在被人为失误改小了,只能半年一清掏了。
回复
星期一的鹰
2014年04月11日 13:59:31
28楼
攻城师2202 发表于 2014-4-11 10:08 我是按室外污废合流计算的取了150L。要是室外污废分流取30L就够了~你好,我还想继续问一下。“150L/人·d”这个数据是从那本资料中得出来的?就是有哪本规范或者图集明文规定了吗?不然这个数据怎么会如此确定,且楼上好几个人都用了这个定额。麻烦指教一下,不胜感激!
回复
zhj151737
2014年04月11日 16:29:41
29楼
按给水定额推算污水定额
回复
星期一的鹰
2014年04月11日 16:44:10
30楼
zhj151737 发表于 2014-4-11 16:29 按给水定额推算污水定额按人均给水定额推算人均污水定额是吗?我去算算!