小区化粪池设计计算问题,有点不会了,希望大家一起讨论。
星期一的鹰
2014年04月10日 10:59:43
只看楼主

是这样,我先把背景说一下。楼主在一房地产公司,公司正在某四线城市开发一小区项目。目前小区的一期六栋楼马上要交房了,室外排污系统正在铺设。然后,小区的污水管网排放的终点设计了化粪池。原本设计院给设计的化粪池是长9800mm,宽2300mm,高4000mm的尺寸,容积高达90.16立方米。但是实际现场定的化粪池尺寸是长9800mm,宽2300mm,高2300mm,容积仅有51.84立方米

是这样,我先把背景说一下。
楼主在一房地产公司,公司正在某四线城市开发一小区项目。
目前小区的一期六栋楼马上要交房了,室外排污系统正在铺设。
然后,小区的污水管网排放的终点设计了化粪池。
原本 设计院给设计的化粪池是 长9800mm,宽2300mm,高4000mm的尺寸, 容积高达90.16立方米
但是实际 现场定的化粪池尺寸是 长9800mm,宽2300mm,高2300mm容积仅有51.84立方米

然后我把这个情况跟设计院的人说了,设计院那边就说容量不够啊。
我担心如果容量不够,到时候处理效果不好,环保验收不过那就呵呵了。于是今天上午自己参照《给水排水设计手册第02册 建筑给水排水》里的内容算了一遍。
这不算不要紧,一算更傻眼。
我计算的化粪池容量居然只有39.14立方米!!!

小区一期的排水系统分成了东、西两个部分,我仅计算了从西侧排出的化粪池容积。这一侧有两栋12层的多层住宅,一栋18层的中高层住宅(这栋楼的污水并不全部往西侧的系统排放,还有一部分排到了东侧的系统),面积在88平方米~160平方米浮动。户数总数是139户,我按“3.2人/户”计算人数。因为 18层那栋楼我只计算了一半人口,所以最后算出来的总人口数为358人。

之后的计算过程就是套公式了。

但是算出来的结果不仅和设计院的设计出入很大,就连跟现场的化粪池容量出入也不小。

现在我推测是如下两种结果:
1. 我算错了。我已经跟设计院沟通过了,告诉了他们我计算的结果。他们的意思是我按“3.2人/户”计算偏小了,有些面积大的户型,应该按照“5人/户”来计算。
2. 设计院故意算大了。他们在设计的时候隐形制定了厂商品牌,虽然这个其实是不允许的。设计院那边也私下里询问过我们这边和他们推荐的厂家的联系情况。所以我就在想,会不会是设计院为了给厂家好处,故意往大了算?

楼主也才毕业不到一年,大学时很混,进入甲方以后各种被忽悠。我知道这里有不少朋友也是设计院工作的,技术能力比我强上不少。所以希望大家能指教一二,提点一下小弟!
先谢谢啦!
免费打赏
raoysh
2014年04月10日 11:39:57
2楼
实际有效容积40M3够了,我想说的设计院提供4M高是指池底到地面高度,真正有效水深估计2M,所以现场定的化粪池也是正确的,加2M覆土,埋深不就4M了,你对尺寸容积理解有误。
回复
星期一的鹰
2014年04月10日 12:28:05
3楼


你搞笑啊?设计院给的选型图我看了,池底到池顶4米!覆土厚度另算。有效水深肯定不是4米。你说4米还包括覆土?请问你是怎么理解的?
回复
moringfox
2014年04月10日 13:46:46
4楼
lz算的小了吧

化粪池有图集,查一下就好

按照楼主说的360人左右,12小时停留,360天清掏,污水量150L,得选有效容积75m3的化粪池。

再考虑你算的人数可能偏小,选100m3的化粪池挺正常
回复
sht510514387
2014年04月10日 14:10:49
5楼
我算出来的更小!清掏周期180天 只需20立方
回复
sht510514387
2014年04月10日 14:14:49
6楼
moringfox 发表于 2014-4-10 13:46 lz算的小了吧化粪池有图集,查一下就好按照你的参数 我算出来只有44立方
回复
raoysh
2014年04月10日 14:56:17
7楼
我的理解就是4M挖深=进水管埋深2M+有效水深2M,进水管埋深是变化的,而有效水深根据图集确定的.
保证有效水深就可以了,有效容积设计院应该有吧,40~80立方都合理。关键现场定的化粪池高2.3M是指挖深还是有效水深,若挖深则错误。
回复
大头小白菜丶
2014年04月10日 15:35:42
8楼
个人大概计算了一下:计算360人,污废合流150L.停留24h 360天清掏 V=97立方
停留24h 180天清掏 V=75立方
停留12h 360天.. V=75立方
停留24h 180天.. V=49立方
回复
大头小白菜丶
2014年04月10日 15:37:14
9楼
个人大概计算了一下:计算360人,污废合流150L.停留24h 360天清掏 V=97立方
停留24h 180天清掏 V=75立方
停留12h 360天.. V=75立方
停留12h 180天.. V=49立方
回复
19843414
2014年04月10日 15:53:56
10楼
是的,看选择的污水量,停留时间,清掏周期,变化是很大的。
回复
星期一的鹰
2014年04月10日 16:23:38
11楼
raoysh 发表于 2014-4-10 14:56 我的理解就是4M挖深=进水管埋深2M+有效水深2M,进水管埋深是变化的,而有效水深根据图集确定的.保证有效水 …我没说清楚。我们选用的化粪池是成品化粪池,现场吊装。所以池高只有2.3米,不是挖深。
回复