单独设置的消防控制室内需不需要设置火灾自动报警系统
realman412563
2014年04月09日 23:19:37
只看楼主

小区内单独设置的消防控制室内需不需要设置火灾自动报警系统(比如感烟探测器)?

小区内单独设置的消防控制室内需不需要设置火灾自动报警系统(比如感烟探测器)?
phatato
2014年04月11日 10:16:50
6楼
需要设置火灾探测器,具体设置数量,视探测器的作用面积而定。

依据:《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116—2013(2014.05.01执行)中,关于火灾探测器的设置部位,有如下说明:
D.0.1 火灾探测器可设置在下列部位:
1 *******
2 *******
*********
5 电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房和办公室;

消防控制室符合上述第5条中“防灾指挥调度楼的控制机房”要求,因此,需要设置火灾探测器。
回复
realman412563
2014年04月11日 12:21:59
7楼
phatato 发表于 2014-4-11 10:16 需要设置火灾探测器,具体设置数量,视探测器的作用面积而定。依据:《火灾自动报警系统设计规范》 GB5 …3Q:):):):)
回复
phatato
2014年04月11日 16:09:49
8楼
realman412563 发表于 2014-4-11 12:21 3Q:D未必准确
回复
co1426492218889
2015年03月16日 16:12:14
9楼
FireLink是瀚润科技采用国际标准的物联网无线组网技术自主研发的新一代无线火灾自动报警系统。它包括无线火灾报警控制器、无线感烟、感温火灾探测器、无线火灾声光报警器、无线手动火灾报警按钮、无线中继器、无线输入/输出模块等产品。系统完全按照国家相应标准和欧洲无线标准开发,在无线系统的通信质量、功耗、稳定可靠性等方面作出了重要的技术创新。QQ:3096618071
回复
maomaohello
2015年03月16日 16:59:35
10楼
进来看看 学习学习
回复

相关推荐

APP内打开