急,求高手解答,35kV变电站两路电源能否分别从110kV与220kV变电站引接!
cnw1982
cnw1982 Lv.2
2014年04月09日 18:27:28
只看楼主

我现在有个35kV变电站的项目,35kV主接线采用的是单母线接线方式,主变高压侧采用的是星形接线方式。变电站有两回35kV出线,一路从110kV变电站引来,另外一路从200kV变电站引来。其中110kV变电站的主变35kV侧是星形接线方式,220kV变电站的主变35kV侧是 三角形接线方式,请问各位大神,此两路电源是否有冲突,如有冲突有没有什么解决办法?急啊!

我现在有个35kV变电站的项目,35kV主接线采用的是单母线接线方式,主变高压侧采用的是星形接线方式。变电站有两回35kV出线,一路从110kV变电站引来,另外一路从200kV变电站引来。其中110kV变电站的主变35kV侧是星形接线方式,220kV变电站的主变35kV侧是 三角形接线方式,请问各位大神,此两路电源是否有冲突,如有冲突有没有什么解决办法急啊
免费打赏
cxx1357
2014年10月17日 22:36:23
2楼
希望有大神来解决这个问题啊
回复
lingxuct
2014年10月18日 10:24:34
3楼
话都不会说,二路进线说成出线?

二台主变为什么高压侧选型一台Y另一台Δ?

可能的原因这二路的相位差30度?

35KV是本所系统电压,二台主变的高压电压不一样?是多少KV的?
回复
zongch1939
2014年10月18日 20:50:15
4楼
1. 对“板凳”回复的看法:
“话都不会说,二路进线说成出线?” 文字有错难免,但不要说“话都不会说”!
“二台主变为什么高压侧选型一台Y另一台Δ?”那是110kV变电所、220kV变电所已有的变压器的接线组别。两路进线分别从110kV变电所的35kV母线、220kV变电所35kV母线引出的。
“可能的原因这二路的相位差30度?”110kV变电所、220kV变电所已有的变压器,就是那样接线的。
35KV是本所系统电压,二台主变的高压电压不一样?是多少KV的?”
该变电所应是1台主变。应该是35kV/10kV的。
2. 笔者认为,两路进线电源相位相差30°,这样的进线连接是不可行的。从110kV变电所引来的进线电源是没有问题的。问题是从220kV变电所引来的的进线电源不能使用。
解决办法是:
1. 110kV变电所引来的进线先接入使用;
2. 应从另一个变电所引来的第二路进线,该变电所变压器35kV侧应是星形接线的。
回复
zspzsl_7872
2014年10月20日 11:35:35
5楼
可以,只要设置联锁,两路进线不允许并联运行。
回复
online1939
2014年11月06日 14:23:39
6楼
用转角变就解决了啊
回复
y502x
2014年11月11日 10:37:35
7楼
你要注意关注:1、上游110站和上游220KV站主变的接线组别,一般情况上洲110KV站的上游是220KV站是Yn;yn;d;上游220kv站的主变也是Yn;yn;d.上游110kv站的电源是上游220kv站的110kv母线配出的。只要上游的110kv站主变是Yn;d接线,就不会有相差。2、但是由于输电线路长短不同或变压器短路阻抗稍有差异,可能反映在35kv的二个电源有一定的相位差(不是由变压接线组别引起,也不就一定是30度!)3、这种相位差通常决定于线路的长度,一般十来度左右,母联不是长期合闸运行,仅是倒负荷时短时合一下是可以的。
回复
zhili051
2014年11月11日 11:00:00
8楼
好象还没见过哪个变电站有两路不同电压进线
回复
co1450769199714
2015年12月22日 16:18:20
9楼
两路输入不用管,输出电压必须是一样的,输出角度不同的话就的加同期装置。
回复

相关推荐

APP内打开