2楼
问题很纠结》》》》
回复
3楼
次梁点铰接
回复
4楼
点胶,0.35lab,一般小于等于14的钢筋既满足
回复
5楼
次梁点铰,端支座水平段锚固长度为0.35lab,然后根据钢筋等级与混凝土强度等级确定是否能满足锚固要求
回复
6楼
次梁边支座似乎除了铰接外,没有什么好的处理办法。
回复
7楼
除了加宽 点铰 也可以适当减少钢筋的直径
回复
8楼
次梁端支座问题在论坛内已经讨论多次了。次梁点铰,端支座负筋采用弯锚时其水平段锚固长度为0.35L;端支座底筋直锚长度为12d,当直锚长度不足时可以采用弯锚,采用弯锚时其水平段锚固长度为0.6L,此处L=12d。
回复
9楼
次梁端支座点铰,不过这个0.6La不是明确的规范条文。而且与目前提倡高强钢筋的趋势不符
回复
10楼
人家问的是底筋,你们都在说顶筋 不明觉厉;
可以采用弯锚0.6Las,弯折后长度15d,也可以采用锚固板,底筋伸至支座对边且≥6d
回复
11楼
谢谢楼主,学习了
回复