200宽梁做次梁支座,很显然难以满足图集要求底筋12d面筋0.6la的锚固长度。
唯快不破
唯快不破 Lv.12
2014年04月09日 10:35:51
只看楼主

如题,是否加宽梁截面?

如题,是否加宽梁截面?
免费打赏
筑砼者
2014年06月17日 09:13:46
2楼
问题很纠结》》》》
回复
a1059868473
2014年06月17日 09:26:53
3楼
次梁点铰接
回复
mingleiking
2014年06月17日 18:23:20
4楼
点胶,0.35lab,一般小于等于14的钢筋既满足
回复
zhen520lzy
2014年06月18日 15:08:38
5楼
次梁点铰,端支座水平段锚固长度为0.35lab,然后根据钢筋等级与混凝土强度等级确定是否能满足锚固要求
回复
hyp1962
2014年06月18日 16:15:52
6楼
次梁边支座似乎除了铰接外,没有什么好的处理办法。
回复
采菇凉的蘑菇
2014年06月18日 16:38:50
7楼
除了加宽 点铰 也可以适当减少钢筋的直径
回复
hyp1962
2014年06月19日 20:11:12
8楼
次梁端支座问题在论坛内已经讨论多次了。次梁点铰,端支座负筋采用弯锚时其水平段锚固长度为0.35L;端支座底筋直锚长度为12d,当直锚长度不足时可以采用弯锚,采用弯锚时其水平段锚固长度为0.6L,此处L=12d。
回复
逐风
2014年06月21日 08:58:20
9楼
次梁端支座点铰,不过这个0.6La不是明确的规范条文。而且与目前提倡高强钢筋的趋势不符
回复
布丁鱼
2016年01月26日 17:16:36
10楼
人家问的是底筋,你们都在说顶筋 不明觉厉;
可以采用弯锚0.6Las,弯折后长度15d,也可以采用锚固板,底筋伸至支座对边且≥6d
回复
李志凯
2016年05月17日 10:28:14
11楼
谢谢楼主,学习了