本帖最后由 gami25103117 于 2014-4-8 23:06 编辑 如图:110KV配电站中控室,今天下午121控制屏突然发出脉冲电流声音,也没有报警找到声音来源打开屏后门大家看图片4,左边那个是音响器,问题就是右边那个小弟没有遇见过此类故障,脉冲电流就是来自它认真观察后这是一块PCB板,里边主要元件有JZC-21FB、PIC16C54、CD4069小弟查询后了解到这三个元件分别是电磁继电器、单片机、6位反相器
本帖最后由 gami25103117 于 2014-4-8 23:06 编辑
如图:110KV配电站中控室,今天下午121控制屏突然发出脉冲电流声音,也没有报警
找到声音来源
打开屏后门
大家看图片4,左边那个是音响器,问题就是右边那个
小弟没有遇见过此类故障,脉冲电流就是来自它
认真观察后
这是一块PCB板,里边主要元件有JZC-21FB、PIC16C54、CD4069
小弟查询后了解到这三个元件分别是电磁继电器、单片机、6位反相器
我看着这个板子的接线大多都是各种信号线
请问大神这个板子作用是干什么的?故障原因是什么?
小弟怀疑是和交换机联系的,不知道对不对
2楼
小弟先感谢各位的回帖帮助!!
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-9 07:35 编辑
脉冲电流声音是什么样的,以前没听说过。
音响器发出声音是报警吧,一般是预告信号,什么故障需要查信号继电器(或后台监控)。
图片出现非常慢,到现在第一张还没出现。下面几张中,看到灰很多,这个电站的管理水平不怎的。有多少时间没有清扫了?
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-4-9 07:32 脉冲电流声音是什么样的,以前没听说过。音响器发出声音是报警吧,一般是预告信号,什么故障需要查信号 …区管您好!脉冲就是有规律的哒哒哒声音,应该是继电器不停的在吸合该电站建站数十年,原来有遥信,后来应原因拆除,相当于都是就地信号今天翻它们图纸看到这一部分是报警控制器,是和微机连接使用吗??
回复
5楼
有微机的监控系统,什么故障在后台可以查到。
音响信号是系统有预告信号才发出声音的,不是音响有毛病,是通知值班员系统发生了预告信号。
回复
6楼
资料很好,谢谢分享。
回复
7楼
不明,楼下解答。。
回复
8楼
求真相,待学习!
回复
9楼
检查一下继电器,看一下是不是继电器卡住,不能吸合,再有检查一下自带整流电源的装置,是不是电源有故障
回复
10楼
联系一下厂家,看他们怎么说。
回复
11楼
不是很了解通讯这个专业
回复