请问R22在热泵系统中蒸发,冷凝温度如何确定?供回水温差怎么确定?

请问R22在热泵系统中蒸发,冷凝温度如何确定?供回水温差怎么确定?
免费打赏
yalechang0
2007年09月28日 15:42:05
2楼
冷凝温度一般比环境温度高10度,供回水温差要看客户要求
回复
wengfangchun
2007年09月28日 16:28:00
3楼
请问这个什么地方可以查到吗?
有没有这方面的规范?
回复
maoxiang2288
2007年09月29日 11:18:13
4楼
看当地有干球温度和湿球温度多少..再来说说吧..
回复
yalechang0
2007年09月29日 11:40:39
5楼
只与制冷剂自身的性质有关,当地的那个只是辅助选项
回复
yinhaijiao83
2007年09月29日 20:27:19
6楼

不会吧,楼主说的是热泵啊。怎么会比环境高那么点那。
应该是比高温侧温度高才对,而且与冷凝器的冷却形式有关,如果是空冷,一般10~15度,如果水冷一般在5~10度。
回复
zhuzhu2322
2007年09月30日 10:36:25
7楼
一般的制冷设计标准中就有的。查一查就知道了啊!
回复
wengfangchun
2007年10月09日 16:59:40
8楼
谢谢各路好手帮忙解决难题,我已经在国家标准中找到相关内容
回复
paul0903
2007年10月12日 17:21:07
9楼
谢谢楼上