给水管入户水压应该在什么范围以内
xiaocsly
xiaocsly Lv.9
2014年04月08日 10:08:09
只看楼主

就是进入每一个住户的水压,如果压力过大的话减压阀应该安装在什么位置。。。感谢感谢。。。

就是进入每一个住户的水压,如果压力过大的话减压阀应该安装在什么位置。。。感谢感谢。。。
免费打赏
chaobai2013
2014年04月08日 10:54:13
2楼
给水管道工程的水压试验,是检验工程整体质量的一个重要工序,通过学习GB50268——
97(强制性标准)和CECS17:2000(推荐性标准),结合实际操作十昔况,应统一到规范的规
定上来。
一、试验前的准备工作:应有方案计划、试压管段的长度、局部回填土、管件挡墩、试压后
背、养护、排气、机具仪表及安全措施等应符合规范要求后,才能进行水压试验。
二、水压试验的标准:分为两步,第一步是强度试验,合格后,再进入第二步严密性试验。
试压标准见表1、表2。
表1:室外给水管道工程试压标准(根据GB50268--97)
试压项目管材种类试验压力试验时间合格标准
强度试验MPa钢管0.910min试验压力,保持恒压10min巡查管线,无破损,无漏水
(压降0.02MPa时,应向管内补水)。
灰口铸铁管0.8
球墨铸铁管0.9
自应力、预应力混凝土管0.75
严密性试验DN≤400mmPS10min试验压力10min,压降不大于0.05MPa,无漏水,可
免做渗水量试验。
DN>400mmPS0.5~2h放水法或注水法,实测渗水量不大于允许渗水量且无漏水现
象。
非隐蔽性管道PS10min试验压力10min压降不大于0.05MPa,无漏水。
P2h工作压力、保持恒持恒压2h,无漏水。
表2:埋地硬聚氯乙烯给水管道工程试压标准(根据CECS 17:2000)
试压项目试验压力试压时间合格标准
强度试验0.8MPa1h保持恒压1h,无渗漏。
(压降0.02MPa时,应向管内补水)
严密性试验0.8MPa1hdn≥110mm L<100m
dn≤90mm L不限
恒压1h,压降不超过0.05MPa,可免渗水量试验。
dn≥110mm L>100m
渗水量(补水量)不大于下列标准:
dn110 允许渗水量 1.34 l/km·h
dn160 允许渗水量 1.95 l/km·h
dn200 允许渗水量 2.43 l/km·h
dn315 允许渗水量 3.83 l/km·h
dn400 允许渗水量 4.93 l/km·h

回复
xiaocsly
2014年04月08日 12:44:27
3楼
chaobai2013 发表于 2014-4-8 10:54 给水管道工程的水压试验,是检验工程整体质量的一个重要工序,通过学习GB50268——97(强制性标准)和CECS1 …额。。。不是这个。。。就是入户管的入户水压范围。。。
回复
raoysh
2014年04月08日 13:05:58
4楼
一般在分户水表前
回复
皮皮鲁2011
2014年04月08日 13:08:58
5楼
不应大于35米,且满足用水点最小压力5米的要求
回复
xiaocsly
2014年04月08日 13:11:31
6楼
zsw135_2013 发表于 2014-4-8 13:08 不应大于35米,且满足用水点最小压力5米的要求不是所有卫生器具都是5米的最小出口压力吧。。。节水规范上说不应大于0.2MP的出口压力。。。卫生器具净水点压力不得超过0.6MP,各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MP,套内供水点用水压力不宜大于0.2MP。这些实在是不知道有什么区别。。。感觉有些混乱。
回复
qq_1451974653224
2016年07月08日 15:14:14
7楼
GB50096现行国标,8.2.2强条规定不大于0.35MPa,8.2.3条规定用水点不宜大于0.2MPa,不应小于用水器具的最低压力。结合GB50015现行国标,0.15MPa足矣。综合起来,住宅入户管最大压力不大于0.35MPa,最低压力要求参考取值0.2MPa。 问问自来水公司设计就非常明确了。
回复
qq_1451974653224
2016年07月08日 15:19:20
8楼
补充:0.2 - 0.35MPa 建筑给排水手册第二册:lol;P
回复

相关推荐

APP内打开