给水管道工程的水压试验,是检验工程整体质量的一个重要工序,通过学习GB50268——
97(强制性标准)和CECS17:2000(推荐性标准),结合实际操作十昔况,应统一到规范的规
定上来。
一、试验前的准备工作:应有方案计划、试压管段的长度、局部回填土、管件挡墩、试压后
背、养护、排气、机具仪表及安全措施等应符合规范要求后,才能进行水压试验。
二、水压试验的标准:分为两步,第一步是强度试验,合格后,再进入第二步严密性试验。
试压标准见表1、表2。
表1:室外给水管道工程试压标准(根据GB50268--97)
试压项目管材种类试验压力试验时间合格标准
强度试验MPa钢管0.910min试验压力,保持恒压10min巡查管线,无破损,无漏水
(压降0.02MPa时,应向管内补水)。
灰口铸铁管0.8
球墨铸铁管0.9
自应力、预应力混凝土管0.75
严密性试验DN≤400mmPS10min试验压力10min,压降不大于0.05MPa,无漏水,可
免做渗水量试验。
DN>400mmPS0.5~2h放水法或注水法,实测渗水量不大于允许渗水量且无漏水现
象。
非隐蔽性管道PS10min试验压力10min压降不大于0.05MPa,无漏水。
P2h工作压力、保持恒持恒压2h,无漏水。
表2:埋地硬聚氯乙烯给水管道工程试压标准(根据CECS 17:2000)
试压项目试验压力试压时间合格标准
强度试验0.8MPa1h保持恒压1h,无渗漏。
(压降0.02MPa时,应向管内补水)
严密性试验0.8MPa1hdn≥110mm L<100m
dn≤90mm L不限
恒压1h,压降不超过0.05MPa,可免渗水量试验。
dn≥110mm L>100m
渗水量(补水量)不大于下列标准:
dn110 允许渗水量 1.34 l/km·h
dn160 允许渗水量 1.95 l/km·h
dn200 允许渗水量 2.43 l/km·h
dn315 允许渗水量 3.83 l/km·h
dn400 允许渗水量 4.93 l/km·h