矿用660V(690V)电压系统讨论
hunduoluo
hunduoluo Lv.6
2014年04月07日 14:06:51
只看楼主

最近接手了个690V的矿用项目,一些问题和大家分享下,希望大伙有什么问题也能一起分享下!让在下学习学习.1.双电源好像没有额定电压660V(690V)的。(柳市这边询了好几家都说没有)2.电容柜用的交流接触器CJ19和复合开关好像也没有额定电压660V(690V)的。3.电容柜用的保护元件大伙应该用的都是熔断器RT0吧?别的熔断器和微型断路器额定电压好像都没有660V(690V)的。4.660V(690V)用的避雷器应该是(H)Y1.5WS-0.50/2.6(额定电压0.5KV)吧?低压的好像最大的是这个了。

最近接手了个690V的矿用项目,一些问题和大家分享下,希望大伙有什么问题也能一起分享下!让在下学习学习.
1.双电源好像没有额定电压660V(690V)的。(柳市这边询了好几家都说没有)
2.电容柜用的交流接触器CJ19和复合开关好像也没有额定电压660V(690V)的。
3.电容柜用的保护元件大伙应该用的都是熔断器RT0吧?别的熔断器和微型断路器额定电压好像都没有660V(690V)的。
4.660V(690V)用的避雷器应该是(H)Y1.5WS-0.50/2.6(额定电压0.5KV)吧?低压的好像最大的是这个了。
5.有什么情况再继续更新
免费打赏
hunduoluo
2014年04月07日 14:13:10
2楼
5.刀开关我看正泰的样本额定电压好像也只有380V的,没有660V(690V)的。
回复
hunduoluo
2014年04月07日 14:14:22
3楼
6.660V(690V)你们电容柜一次都是怎么配的啊?
回复
hunduoluo
2014年04月07日 14:29:50
4楼
全职奶爸 发表于 2014-4-7 14:13 5.刀开关我看正泰的样本额定电压好像也只有380V的,没有660V(690V)的。刀开关660V(690V)好像有些厂说定做可以!!
回复
wd0577
2014年04月08日 08:03:23
5楼
东华的可以做额定1000V的刀开关,指月的有690V的CJ19及电容器,RT16系列熔断器有额定电压660V的,双电源可以用2台框架断路器组成690V双电源开关!
回复
hunduoluo
2014年04月08日 09:20:06
6楼
wd0577 发表于 2014-4-8 08:03 东华的可以做额定1000V的刀开关,指月的有690V的CJ19及电容器,RT16系列熔断器有额定电压660V的,双电源可以 …双电源我咨询了下,最后用上民的RMQ5 信号线外引,主路和备路上分别各加一只660/220的控制变压器,给双电压信号和工作电源。
回复
电气交流
2014年04月08日 09:33:03
7楼
接触器没有问题,有690V这个电压等级的。
至于控制电源这些,可以一段低压母线设置一个控制变压器,把690V降至230V等。
回复
hunduoluo
2014年04月08日 09:47:31
8楼
wd0577 发表于 2014-4-8 08:03 东华的可以做额定1000V的刀开关,指月的有690V的CJ19及电容器,RT16系列熔断器有额定电压660V的,双电源可以 …电压表的话用多少的啊? 直接用690V的 还是怎么样啊?
回复
wd0577
2014年04月08日 10:43:47
9楼
全职奶爸 发表于 2014-4-8 09:47 电压表的话用多少的啊? 直接用690V的 还是怎么样啊?菜鸟一个,用0-750V 0.66/0.1的电压表
回复
wd0577
2014年04月08日 10:47:12
10楼
全职奶爸 发表于 2014-4-8 09:20 双电源我咨询了下,最后用上民的RMQ5 信号线外引,主路和备路上分别各加一只660/220的控制变压器,给双电 …那东西不可靠,你让他给你690V的双电源3C证书复印件提供给你,他敢提供给你吗?
回复
hunduoluo
2014年04月09日 09:30:54
11楼
全职奶爸 发表于 2014-4-7 14:14 6.660V(690V)你们电容柜一次都是怎么配的啊?我这次是 刀熔开关 690V(有的厂可以定做) 熔断器RT0-**(额定电压有690V), 接触器CJ19(690V指月那定做), 电容器都有看到的,热继电器不配,控制器(指月那定做,直接去660V).
回复

相关推荐

APP内打开