两端均与剪力墙垂直的梁是连梁么
haiyangyu6
haiyangyu6 Lv.3
2014年04月05日 16:36:03
只看楼主

PKPM默认为框架梁,但该梁跨高比小于5,可以改为连梁么

PKPM默认为框架梁,但该梁跨高比小于5,可以改为连梁么
免费打赏
zhugeguang
2014年04月05日 17:26:50
2楼
不是连梁。不能按连梁设计。
回复
便捷支付
2014年04月06日 00:10:40
3楼
这种属于非框架梁
回复
zhouenlai1231
2014年04月06日 17:05:48
4楼
肯定要按次梁设计啊 :)
回复
lj9508
2014年05月07日 20:28:41
5楼
这种应为次梁
回复
wangyou4096
2014年05月07日 20:57:33
6楼
平面外相交的不应该定义为连梁
回复
sunzhi1709hao
2014年05月08日 07:59:08
7楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
shopone
2014年05月08日 11:28:45
8楼
不是连梁,可以按框架梁处理
回复
chai2012
2014年05月08日 11:30:51
9楼
当然不是。
回复
牵着螃蟹散步
2014年05月09日 06:36:32
10楼
当然不是连梁,一般将这个定义为梁
回复
一号楼梯
2014年05月09日 13:27:07
11楼
墙平面外的梁肯定不能是连梁呀