关于线间负荷转换为三相负荷时最大两项负荷选取
pengdaming
pengdaming Lv.5
2014年04月05日 14:58:01
只看楼主

配电手册13页提供的线间负荷转换为三相负荷的方法,当只有线间负荷时,选取最大两项按1-34公式计算。今天在做教材编委会编制的习题集案例第2题时,发现有个值得关注的问题:有功功率排在次大的负荷,其无功功率小于负荷最小项的无功,并且此大项视在功率也小于最小项,此大项应选哪项,是按有功、还是视在或是分别选取?该题5小题参考答案是121KVA,但是我算了一上午也算不出这个结果。列为有何高见?

配电手册13页提供的线间负荷转换为三相负荷的方法,当只有线间负荷时,选取最大两项按1-34公式计算。今天在做教材编委会编制的习题集案例第2题时,发现有个值得关注的问题:有功功率排在次大的负荷,其无功功率小于负荷最小项的无功,并且此大项视在功率也小于最小项,此大项应选哪项,是按有功、还是视在或是分别选取?该题5小题参考答案是121KVA,但是我算了一上午也算不出这个结果。列为有何高见?
免费打赏
一个兵
2014年04月05日 16:20:04
2楼
按视在功率计算
回复

相关推荐

APP内打开