11G101-1图集53页锚固长度的问题
forest7360
forest7360 Lv.7
2014年04月05日 09:20:28
来自于建筑施工
只看楼主

谁给解释下表格左下方的抗震锚固长度的修正系数什么时候用什么时候不用?一般情况下都是直接查表还是说乘以修正系数~

谁给解释下表格左下方的抗震锚固长度的修正系数什么时候用什么时候不用?
一般情况下都是直接查表还是说乘以修正系数~
免费打赏
二八四六
2014年04月05日 09:54:12
2楼
请仔细看该表说明里的第3条,查表也可以的。
回复
量子
2014年04月06日 18:38:09
3楼
表里面的第3条讲的非常清楚,一二级抗震取1.15,三级取1.05,四级1.00;
回复
suqinghua2008
2014年04月06日 21:26:55
4楼
看建筑的抗震等级,去选用的
回复

相关推荐