10KV线路故障3PT二次侧电压求教
hunduoluo
hunduoluo Lv.6
2014年04月03日 15:13:28
只看楼主

请教下各位达人,当线路发生故障时,PT二次侧的电压分别是多少? 希望知道的同僚能够指点一下,非常感谢。

请教下各位达人,当线路发生故障时,PT二次侧的电压分别是多少? 希望知道的同僚能够指点一下,非常感谢。

PT故障二次电压.jpg

6b454aab21fe4f245b9d.rar
130 KB
立即下载
红苹果
2014年04月07日 15:40:09
12楼
消谐器接地的不清楚情况。。中性点直接接地的顶地板的。常规故障PT要自己会分析。
中性点接地与不接地,开口三角变比不一样,要注意。
一般情况下单相接地故障时,不管中性点接地还是不接地,开口三角基本都接近100V,当然弧光接地除外。
缺相时候,中性点直接接地开口三角一般为100V,中性点非直接接地一般为33V。
不会画图分析的这个记住就行了。。。
回复
du470429824
2014年04月11日 14:57:40
13楼
下次出现接地量一下,每次出现接地时间长的话,都忙着去处理故障了,楼主问题还真该想一想