消防电气预埋
wtwdwr123
wtwdwr123 Lv.3
2014年04月02日 20:33:17
只看楼主

消防电气预埋是用PVC还是镀锌管多一点

消防电气预埋是用PVC还是镀锌管多一点
免费打赏
dianqipanli
2014年04月03日 05:11:15
2楼
《民用建筑电气设计规范》
13.10.5
线路敷设应符合下列规定:
3.当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施;
当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm;
4.火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用金属导管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线;
5.消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路敷设时,应采用穿管保护,并应敷设在不燃体结构内,其保护层厚度不应小于30nn;当明敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;
采用绝缘和护套为难燃性材料的电缆时,可不穿金属导管保护,但应敷设在电缆竖井内;

在实际消防线管预埋施工工程中,经常采用的还是金属导管保护。