UPS经微断配出回路至室内、室外监控系统,UPS配出端加SPD吗?
tnc
tnc Lv.10
2014年04月02日 16:13:50
只看楼主

220V电源进入UPS,UPS再出线至配电箱,配电箱分出数个微断回路至室内、室外监控设备,在UPS出线侧(配电箱内)加SPD吗?

220V电源进入UPS,UPS再出线至配电箱,配电箱分出数个微断回路至室内、室外监控设备,在UPS出线侧(配电箱内)加SPD吗?
免费打赏
lingxuct
2014年04月02日 17:05:59
2楼
UPS前的交流电源必须装SPD,UPS后是否装SPD要看线路环境,受雷电感应有过电压危险的,还是装上好。
回复
tnc
2014年05月05日 21:27:16
3楼
SPD电气距离必须大于5米,前后都装不行吧?
回复

相关推荐