楼梯设计新方案!!你这样想过吗
jihua379
jihua379 Lv.11
2014年04月01日 18:29:05
只看楼主

不知道可以不可以将ATa与ATc结合起来,下端梯柱与框架柱设缝脱开,梯板采用滑动支座,这样既避免了短柱的产生,也不用考虑楼梯参与整体建模,不知各位前辈有没有这样设计过?方案可行吗?梯柱的尺寸一般为多少呢?200x300、250x250、300x300 这个应该主要考虑TL纵筋的锚固长度,发生地震容易被拔出,若楼梯不参与抗震设计,是否可以按La取值?梯梁纵筋一般陪16的钢筋,la=0.4 x35x16=224mm,这样梯柱宽度应该取250甚至300。

不知道可以不可以将ATa与ATc结合起来,下端梯柱与框架柱设缝脱开,梯板采用滑动支座,这样既避免了短柱的产生,也不用考虑楼梯参与整体建模,不知各位前辈有没有这样设计过?方案可行吗?

梯柱的尺寸一般为多少呢?200x300、250x250、300x300
这个应该主要考虑TL纵筋的锚固长度,发生地震容易被拔出,若楼梯不参与抗震设计,是否可以按La取值?梯梁纵筋一般陪16的钢筋,la=0.4 x35x16=224mm,这样梯柱宽度应该取250甚至300。
请各位前辈各抒己见,相互学习,谢谢!!

非抗震.jpg


滑动支座.jpg


梯柱与框架柱脱开.jpg

免费打赏
jihua379
2014年04月03日 11:51:09
12楼
mythofxia 发表于 2014-4-2 17:20 个人觉得楼主的想法不错(仅限于多层抗震框架结构),就是施工有点麻烦,梯柱我们一般是200X300就可以,TL梁 …200宽的话 TL纵筋水平锚固长度达不到要求
回复
hejipeng521
2014年04月03日 16:52:29
13楼
错,我们可以这样试试
回复
mythofxia
2014年04月06日 15:43:10
14楼
jihua379 发表于 2014-4-3 11:51 200宽的话 TL纵筋水平锚固长度达不到要求你可以看看这个,转 http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8659127
回复
飞哥飞哥
2014年04月07日 11:21:08
15楼
说有的道理
回复
飞哥飞哥
2014年04月07日 11:22:38
16楼
mythofxia 发表于 2014-4-6 15:43 你可以看看这个,转 http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8659127说有的道理
回复
飞哥飞哥
2014年04月07日 11:23:14
17楼
hejipeng521 发表于 2014-4-3 16:52 错,我们可以这样试试说有的道理
回复
飞哥飞哥
2014年04月07日 11:23:50
18楼
jihua379 发表于 2014-4-3 11:51 200宽的话 TL纵筋水平锚固长度达不到要求说有的道理
回复
飞哥飞哥
2014年04月07日 11:24:12
19楼
天地不言 发表于 2014-4-3 09:07 是一个思路。说有的道理
回复
飞哥飞哥
2014年04月07日 11:24:33
20楼
chenxi787431744 发表于 2014-4-3 07:33 主要是看施工难度,有没有必要说有的道理
回复
飞哥飞哥
2014年04月07日 11:24:58
21楼
sujqcivil 发表于 2014-4-2 17:37 这样的方案我论文做过,也用SAP2000模拟过。说有的道理
回复

相关推荐

APP内打开