寻找大师解决采暖循环泵的选择
fengba119
fengba119 Lv.2
2014年04月01日 16:42:05
来自于采暖供热
只看楼主

哪位高人可以指教一下循环泵扬程的选择呢,有没有一些经验性的公式或者方法呢?比如30000平米的地暖,楼房高度30米,单程环路500米,这些参数够吗?管径就按DN150 谢谢了

哪位高人可以指教一下循环泵扬程的选择呢,有没有一些经验性的公式或者方法呢?比如30000平米的地暖,楼房高度30米,单程环路500米,这些参数够吗?管径就按DN150 谢谢了
免费打赏
zzxzwg
2014年04月09日 14:36:08
2楼
地暖采暖温差10℃,3万平米用DN150管道不合适,比摩阻太大。需要DN200的,循环水泵扬程概算25米左右
回复
wltzhch007
2014年04月11日 14:27:44
3楼
三万平米的确要DN200管道,扬程不一定
回复
惜惜嚷嚷
2014年04月11日 15:59:34
4楼
学习学习了
回复
fengba119
2014年04月15日 14:06:10
5楼
zzxzwg 发表于 2014-4-9 14:36 地暖采暖温差10℃,3万平米用DN150管道不合适,比摩阻太大。需要DN200的,循环水泵扬程概算25米左右DN200的管道是不是有点浪费呀,增加一些扬程可不可以呢? 您能告诉一下这个扬程怎么计算吗大神,谢谢啦
回复
zzxzwg
2014年04月16日 11:21:54
6楼
街区热力管线主干线管径宜采用经济比摩阻,经济比摩阻数值宜根据工程具体条件计算确定。可采用60~100Pa/m。
扬程计算:热源内部压力损失、最远用户内部压力损失、网路主干线供回水压力损失,三项之和。具体内容找设计手册可查
回复
wmlrr1q2
2014年04月16日 13:21:07
7楼
我们这儿为了保险起见,小区热网管道比摩阻一般都低于60Pa/m。异程式系统,效果挺好的。
回复
jyhimpossible
2014年04月18日 08:49:38
8楼
学习了,谢谢分享
回复
wltzhch007
2014年05月16日 10:23:55
9楼
地暖采暖温差10℃,3万平米用DN150管道不合适,比摩阻太大。需要DN200的,循环水泵扬程概算25米左右
回复

相关推荐