本帖最后由 guop4 于 2014-3-31 22:57 编辑 一台1200KW发电机,运行时短时间内从P4.4KW,Q4.4kVar到P4.4KW,Q-4.4kVar,失磁保护没有动作,请问是不是整定问题,已知阻抗参数和变比,可以从逆无功状态计算出机端阻抗在阻抗圆什么位置麽?
本帖最后由 guop4 于 2014-3-31 22:57 编辑
一台1200KW发电机,运行时短时间内从P4.4KW,Q4.4kVar到P4.4KW,Q-4.4kVar,失磁保护没有动作,请问是不是整定问题,已知阻抗参数和变比,可以从逆无功状态计算出机端阻抗在阻抗圆什么位置麽?
2楼
虽不懂 帮你顶一下
回复
3楼
ysh0592 发表于 2014-3-31 19:37 虽不懂 帮你顶一下谢谢帮顶,盼望回复!
回复
4楼
你在说无功Q时就用错了单位,应该是“kvar”即“千乏”,可见你还处在概念混淆阶段,不要来出什么题了。
“运行时短时间内从P4.4KW,Q4.4KW到P4.4KW,Q-4.4KW,失磁保护没有动作,”——还有个重要参数你没说——“超前”或者“滞后”。
如果是超前,失磁保护应该动作;反之,如果是滞后的无功,失磁保护就不应当动作哈!
接招!接着来唦。
回复
5楼
wboy8759 发表于 2014-3-31 20:58 你在说无功Q时就用错了单位,应该是“kvar”即“千乏”,可见你还处在概念混淆阶段,不要来出什么题了。“ …抱歉哈,急着问问题把单位写错了,无功基本概念还是清楚的,是后期发出超前的无功,因为Q=-440kVar,根据现场这些情况可以计算出发电机阻抗运行在阻抗坐标系的哪个位置么?
回复
6楼
本帖最后由 wboy8759 于 2014-3-31 23:00 编辑
超前无功(发电机进相运行)达到临界值以后处于失稳状态,不是什么阻抗图,而是要分析
功角图哦。
你问的“阻抗图”其实叫电能测量四象限图:
显然,发电机进相运行时处于顺时针第二象限咯。
回复
7楼
wboy8759 发表于 2014-3-31 22:53 超前无功(发电机进相运行)达到临界值以后处于失稳状态,不是什么阻抗图,而是要分析功角图哦。我是海洋石油的,海上现场给的资料就这么多,怎么才能知道这台电动机是励磁调节器调节后的进相运行,还是失磁运行呢(没有故障录波数据),现场说这种状态已经有段时间了,我想是因为有功比较低才没造成定子过电流动作吧,才疏学浅,望您不吝赐教!
回复
8楼
本帖最后由 wboy8759 于 2014-4-1 22:32 编辑
到底是发电机还是电动机?是同步机还是异步机?一说一变的,摸不着头脑哦。
有功不大,无功进相,可能还没超过临界点,还能稳定运行,如果工作点超过功角特性图的临界点就会失步。
嗨嗨,你那小小的机器还真用不上什么功角特性分析。定性估估就那么回事。
回复