在做污水处理厂课程设计的时候经常有同学做到污水处理厂构筑物高程计算这一步卡住了,完全没有思路了,所以下面就为大家分享一下本人做课程设计是所用的方法,个人感觉有凭有据,思路清晰,可作为新手参考,由于水平有限,如有错误之处,还请大家指正。高程布置任务:确定各处理构筑物和泵房等的标高,选定各连接管渠的尺寸并决定其标高。计算决定各部分的水面标高,以使污水能按处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证污水处理厂的正常运行。
在做污水处理厂课程设计的时候经常有同学做到污水处理厂构筑物高程计算这一步卡住了,完全没有思路了,所以下面就为大家分享一下本人做课程设计是所用的方法,个人感觉有凭有据,思路清晰,可作为新手参考,由于水平有限,如有错误之处,还请大家指正。
高程布置任务:
确定各处理构筑物和泵房等的标高,选定各连接管渠的尺寸并决定其标高。计算决定各部分的水面标高,以使污水能按处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证污水处理厂的正常运行。
具体思路
采用倒推法计算各部的高程。首先我们知道污水处理厂所处理过的水最终都是需要排出的,去向有污水泵站或是附近河流等等,所以所有的水位流程都要保证最终处理水能满足在重力流的作用下“安全”到达目的地。因此我们以接受污水水体的最高水位作为起点,沿污水处理逆向上倒退计算:上一构筑物水位高程=下构筑物水位高程+水头损失(这里水头损失主要包过水构筑物水头损失和管渠之间的水头损失)。
污水处理厂的水流常依靠重力流动,以减少运行费用。用这样的方式计算就基本可以满足处理污水能保证在自重力下排出了。
水头损失计算
下面具体介绍各部分所求的水头损失的计算:
1.构筑物水头损失
构筑物水头损失可查下表得出
2.管渠水力计算
管道沿程水头损失:
其中i为水力坡降,根据流量、管径和流速查阅《给排水工程设计手册》第一册获得;
局部水头损失:
水力计算时,应选择一条距离最长、水头损失最大的流程进行计算,并应适当留有余地;以使实际运行时能有一定的灵活性。
计算水头损失时,一般应以近期最大流量(或泵的最大出水量)作为构筑物和管渠的设计流量,计算涉及远期流量的管渠和设备时,应以远期最大流量为设计流量,并酌加扩建时的备用水头。
同时做出如下表一样进行汇总一项一项计算:
3.污水处理高程布置
利用倒推法的原则,首先得确定排出管的的水面标高。如果题目条件有则直接引用,如果没给可以按照下面两个思路确定:
当污水厂选址处的地面标高距离20年一遇洪水位较低时,则以洪水位为基准逆水流方向计算。高于洪水位1.5~2m。
当污水厂排出管的水头损失远小于地面标高与20年一遇洪水位之间的差值时,则以最后一个构筑物的水面为基准逆水流方向计算,然后综合考虑构筑物的施工和放空等因素确定最后一个构筑的水面标高。
然后根据上一构筑物水位高程=下构筑物水位高程+水头损失原则倒推法依次求出各个构筑物的标高,如下表:
应当注意的是许多污水处理厂设计时在中间会设置一个污水泵站用于提升污水,一般设在格栅之后。
所以高程布置分两段进行:泵站上游为一段,从进水管渠终点顺流算起;泵站下游为另一段,从河道逆流算起。