本帖最后由 jab203 于 2014-3-31 14:31 编辑 1、填充墙砌筑后,产生裂缝,并且形成了通缝,该怎么处理,是拆除碎块重砌还是到时装修抹灰时挂网处理? 2、上面三张图片中顶部斜砌方式不统一(未完全斜砌)或者干脆立砌,允许吗? 为什么(有何相关图集介绍)?3、墙顶部未采用斜砌,直接整墙BM砌块砌筑,允许吗?(有关的砌块图集都未提到可以采用此方式砌筑!)4、实在不知道该怎么形容了。墙体刚好在梁外侧,左侧有植筋拉结,右侧顶部实心砖直接贴在梁上(与梁不能形成整体),该怎么处理?
本帖最后由 jab203 于 2014-3-31 14:31 编辑
1、填充墙砌筑后,产生裂缝,并且形成了通缝,该怎么处理,是拆除碎块重砌还是到时装修抹灰时挂网处理?
2、上面三张图片中顶部斜砌方式不统一(未完全斜砌)或者干脆立砌,允许吗? 为什么(有何相关图集介绍)?
3、墙顶部未采用斜砌,直接整墙BM砌块砌筑,允许吗?(有关的砌块图集都未提到可以采用此方式砌筑!)
4、实在不知道该怎么形容了。墙体刚好在梁外侧,左侧有植筋拉结,右侧顶部实心砖直接贴在梁上(与梁不能形成整体),该怎么处理?
5、隔墙留搓位置与卫生间反坎偏离,该怎么处理(是重新留搓还是。。。。)?
第一次发帖,不太熟练。新手刚开始做土建,最近总是对照图集学习,头大~~~~~
非常感谢:lol:lol:lol
2楼
:o也太扯了,目测灰缝也不够
回复
3楼
第一张图中那个裂缝 的话可能跟砖或者砌筑质量有关,最好是拆除重新砌筑;至于那个斜砌么,主要问题不是说是一定要斜砌或者平齐,主要是要求下部墙体砌筑完成后7天以上且沉降完全后再进砌筑。
回复
4楼
守望者 发表于 2014-3-31 16:55 第一张图中那个裂缝 的话可能跟砖或者砌筑质量有关,最好是拆除重新砌筑;至于那个斜砌么,主要问题不是说是 …嗯,这处是窗洞口,上面还要做过梁。GB50203 已经变成14d了,这边经常一次性砌到顶,7d对于施工班组来说纯属扯淡,拆了两三次了,现在规矩点了~~~~
回复
5楼
weimf0215 发表于 2014-3-31 14:59 也太扯了,目测灰缝也不够是的啊,有时候,看着这些墙砌的这么烂,很有种想砸掉推倒重来的恨啊~~~~
回复
6楼
你的最后一个图的卫生间反坎高度是多少,怎么感觉那么高呢,一般工序是先砌反坎后留接磋的,出现接磋与反坎对不齐的情况真是能反应施工队伍的水平呀;
回复
8楼
这种墙体····我要看到了绝对是一脚
回复
9楼
看着没有灰缝的样子,不开缝才怪,不重砌实在说不过去!
回复
10楼
sds1020 发表于 2014-4-1 18:03 看着没有灰缝的样子,不开缝才怪,不重砌实在说不过去!呵呵,今天更绝,填充墙第一皮从楼板砌起,工人居然没灌浆,而且我去看时已经砌了三皮了,擦,火大,而且抹灰砂浆很干~~~~:Q
回复
11楼
yang7485366 发表于 2014-4-1 17:23 这种墙体····我要看到了绝对是一脚哎,小屌丝没那实力,只能是汇报反应~~~~:'({:1_105:}
回复
12楼
chenlightabc 发表于 2014-3-31 20:37 你的最后一个图的卫生间反坎高度是多少,怎么感觉那么高呢,一般工序是先砌反坎后留接磋的,出现接磋与反坎 …它这里是更衣间与卫生间相隔,此处是沉板~~~~
回复