新手求助给排水消防和首层单排的问题
xiaocsly
xiaocsly Lv.9
2014年03月31日 09:45:01
只看楼主

消火栓给水系统和自动喷淋给水系统可以用一根立管不?设置了自动喷淋的楼层还需要设置消火栓不?首层单排,除了卫生间需要设置一根单独的横管,有用水器具的厨房和阳台需要单排不?

消火栓给水系统和自动喷淋给水系统可以用一根立管不?
设置了自动喷淋的楼层还需要设置消火栓不?
首层单排,除了卫生间需要设置一根单独的横管,有用水器具的厨房和阳台需要单排不?
免费打赏
raoysh
2014年03月31日 12:04:19
2楼
喷淋局部应用系统才可以和消防管合用,不然得分开。消火栓是最基本的灭火系统,少不了。厨房阳台都要单排。
回复
攻城师5648
2014年04月01日 16:13:17
3楼
问一:
根据高规7.4.3 室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。

问二:
需要消火栓,具体的还是去看规范

问三:
现在一般采用污废水分流,厕所的属于污水,而阳台厨房属于废水。

回复

相关推荐