水冷式冷水机组如何判断制冷剂有没加够
qq_1396186397343
2014年03月30日 21:43:46
来自于制冷技术
只看楼主

水冷式冷水机组如何判断制冷剂有无加够

水冷式冷水机组如何判断制冷剂有无加够
免费打赏
chenzhangquan100
2014年03月31日 09:09:43
2楼
看温度和低压压力值!
回复
荣昌制冷
2014年03月31日 09:56:00
3楼
膨胀阀的调节杆处中间或接近中间位置上,以制冷温度的蒸发压力对照值和所反应出的实际压力值作比较,正常情况下两压力值应该是比较近似的,如果实际值差距过大,说明系统制冷剂量不足。
回复
荣昌制冷
2014年03月31日 09:56:12
4楼
膨胀阀的调节杆处中间或接近中间位置上,以制冷温度的蒸发压力对照值和所反应出的实际压力值作比较,正常情况下两压力值应该是比较近似的,如果实际值差距过大,说明系统制冷剂量不足。
回复
adingkgb
2014年04月01日 11:55:04
5楼
在保证机组额定工况(冷冻水冷却水都正常,机组加载负荷大于85%以上)时
对照蒸发温度和冷冻水出水温度,如果两者之间的温差过大,则可能存在制冷剂不足的问题。
另外,正常工况下有正常的运行压力范围。如果实际压力过低的,也可能是制冷剂不足所导致的。
回复
lxtxzjy
2014年04月01日 21:47:16
6楼
楼上几位答的很对,赞
回复
ccjloveyy
2014年04月01日 22:58:57
7楼
学习学习。。。。
回复