环保型水冷式冷水机组满液式R134a启动加载问题
skyhit1314
skyhit1314 Lv.2
2011年09月20日 15:54:55
只看楼主

环保型水冷式冷水机组满液式R134a在冬季制冷的时候,启动时高低压差小,加载很慢,加到60~70%加不上去,液位偏低,使回油困难,有没有比较好的解决方法。

环保型水冷式冷水机组满液式R134a在冬季制冷的时候,启动时高低压差小,加载很慢,加到60~70%加不上去,液位偏低,使回油困难,有没有比较好的解决方法。
免费打赏
dongbei5118
2011年09月21日 15:54:11
2楼
冬季运行冷却水温度低冷凝压力就下来了,你提高一下冷却水温度这样冷凝压力就上来了,压差也就大了。
回复
skyhit1314
2011年09月21日 17:53:43
3楼
自己调试肯定没有问题,但客户是不可能每次都去调的,有没有什么好的其他解决方法,
回复
j616961842
2011年09月22日 08:04:42
4楼
在冷凝水管上加装压力自动调节水阀,这个问题迎刃而解。
回复
wybbyw
2011年09月22日 10:19:08
5楼
满液式的做的少,我是组 冷库设备的,不好意思不是太清楚呢
回复
skyhit1314
2011年09月22日 17:02:44
6楼
地板兄,你说的压力自动调节阀,它的取的压力是否是哪个压力,冷凝压力么?
回复
szfei_1
2011年09月23日 12:42:50
7楼
在冷却水管进出水口加装一个旁通回路如果想自动控制就用冷却水出水温度控制
回复
bj2008lai
2011年09月23日 13:15:25
8楼
坐等更多不同的观点!
回复
skyhit1314
2011年09月27日 16:25:31
9楼
说来说去其实就是通过调节冷却水的流量控制冷凝压力从而保证机组的正常运行,还有其他方法么
回复
6529639
2011年12月11日 18:45:33
10楼
相互交流 qq273152611
回复
sun_flower
2012年11月05日 13:55:00
11楼
在冷却水系统上加装一个回水温控吧,控制冷却回水在30度以下时不开冷却塔,保证冷凝压力,从而保证低压,又节能。多好啊!
回复

相关推荐

APP内打开