关于负荷计算的一些问题,求教
limow
limow Lv.6
2014年03月30日 21:13:28
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?4.什么情况下冷负荷要算渗透冷负荷?5.上下层房间,如果都是客房,那么楼板的冷负荷算不算,相邻两房间是客房,那么内墙负荷算不算?

本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑

1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?
2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?
3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?
4.什么情况下冷负荷要算渗透冷负荷?
5.上下层房间,如果都是客房,那么楼板的冷负荷算不算,相邻两房间是客房,那么内墙负荷算不算?

免费打赏
nigeros
2014年03月31日 09:36:08
2楼
1、夏天制冷时,新风比室内温度高,是属于冷负荷,冬天反之,是热负荷
2、餐厅可按逐时冷负荷计算,具体根据软件
3、4、5 貌似设计院都没算这么细
回复
limow
2014年03月31日 14:09:07
3楼
nigeros 发表于 2014-3-31 09:36 1、夏天制冷时,新风比室内温度高,是属于冷负荷,冬天反之,是热负荷2、餐厅可按逐时冷负荷计算,具体根 …受教了:handshake
回复
cexlife16
2014年04月03日 23:29:38
4楼
学习了,有收获