我们单位是双级压缩制冷系统 ,为什么中冷有的时候结霜,有的时候不结霜。
我们单位是双级压缩制冷系统 ,为什么中冷有的时候结霜,有的时候不结霜。
2楼
具体部位 说详细
回复
3楼
jwt7633 发表于 2014-3-30 20:29 具体部位 说详细就是中冷上显示液位的管上啊。还有机器上的高压级吸气阀门那里
回复
4楼
zhang594813519 发表于 2014-4-2 20:44 就是中冷上显示液位的管上啊。还有机器上的高压级吸气阀门那里当中冷液位过高(过满)时,即会出现结霜现象。中冷液位调节阀开启过大,液位控制与高压级吸气量不协调,即会产生此现象。
回复
5楼
还得看中压压力多少,低了才结霜。
回复
6楼
荣昌制冷 发表于 2014-4-2 21:35 当中冷液位过高(过满)时,即会出现结霜现象。中冷液位调节阀开启过大,液位控制与高压级吸气量不协调 …这样的情况正常是吗?
回复
7楼
这个真不懂啊
回复
8楼
得看中冷的压力、温度。
回复