本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-30 21:00 编辑 在地下二层框架柱浇筑过程中,由于工人疏忽及混凝土坍落度太小,导致浇筑完成第二天后发现有一个框架柱砼浇筑质量严重缺陷。柱强度等级为C55,柱高3.65m,其中上部及根部有混凝土,中间最早有2.5m是空的无混凝土。而最初方案准备用细石混凝土浇筑,可 C55无细石!现准备用灌浆料灌,但不知这样对结构受力影响有多大?这个可是C55的框架柱啊!请教各位还有什么方法处理?

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-30 21:00 编辑

在地下二层框架柱浇筑过程中,由于工人疏忽及混凝土坍落度太小,导致浇筑完成第二天后发现有一个框架柱砼浇筑质量严重缺陷。柱强度等级为C55,柱高3.65m,其中上部及根部有混凝土,中间最早有2.5m是空的无混凝土。而最初方案准备用细石混凝土浇筑,可 C55无细石!现准备用灌浆料灌,但不知这样对结构受力影响有多大?这个可是C55的框架柱啊!请教各位还有什么方法处理?
守望者
2014年03月30日 15:46:38
2楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-30 15:56 编辑

采用型钢加固,将有缺陷的框架柱破除,然后支模重新浇筑混凝土。混凝土最好采用高于C55强度等级的,待后浇筑混凝土达到强度等级后拆除型钢支撑即可。最好不要让监理、业主的人发现。
回复
qq_1397613872815
2014年04月16日 10:13:26
3楼
学习了:):):):)
回复
jordyzhang
2014年05月04日 13:59:53
4楼
守望者 发表于 2014-3-30 15:46 采用型钢加固,将有缺陷的框架柱破除,然后支模重新浇筑混凝土。混凝土最好采用高于C55强度等级的,待后浇筑 …同意。我经历的一个工程就是,拆模后,发现柱子中间一段没有,只好用型钢支撑,重新支模浇注。
回复
gaopeng2913
2014年05月05日 08:36:06
5楼
这么干行吗,感觉有点不妥啊:(
回复
魏飞
2014年05月05日 22:44:07
6楼
结构加固,置换混凝土法!
回复
guoxiufang
2014年08月11日 11:30:49
7楼
路过,学习下
回复
fujixin5210
2014年08月11日 20:02:57
8楼
混凝土结构加固设计规范