求助:谁有低压主进及母联之间的闭锁图阿?供电局审图回来说少这个图,需要单出吗,谁有参考一下阿。
求助:谁有低压主进及母联之间的闭锁图阿?
供电局审图回来说少这个图,需要单出吗,谁有参考一下阿。
2楼
可根据选用的品牌,有厂家提供图纸,如有图集,则设计注明图集及方案编号即可,无需单独出图。供电局要就给他一份好了,多半会被当废纸丢掉。
回复
3楼
单母分段的二条进线不具备并列条件,合母联时先跳进线,二条进线在运行状态,不允许合母联!所以,供电局审图时没看到这样的闭锁,要求提供是合理的。
回复
4楼
可是在注解中已经交待了母联和进线开关需要联锁了,还用出图吗
2楼所说的图籍在哪里有呢,国标里有吗
回复
5楼
把另一个进线断路器和母联断路器的辅助常闭触点并连后,和本进线短路器的合闸按钮串连就行了,就是说另两个短路器至少要一个为断开状态,本断路器才能合闸。
回复
6楼
严重支持楼上!
回复